您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:98次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1340
苏州永节电子
文章数:30
年度积分:161
历史总积分:1340
注册时间:2014/6/23
发站内信
发表于:2026/10/2 19:17:59
#10楼
补充一个看门狗复位的实际用法:工业控制板现场经常遇到跑飞死机,看门狗喂狗策略不能简单定时喂,要在关键任务循环里喂——任务卡住不喂狗就复位。另外复位原因寄存器要读出来存到Flash,现场死机后上位机读一下就能判断是电源跌落、外部复位还是看门狗。我们做了二十年控制板,这种现场可靠性细节踩过很多坑,欢迎交流。
14079
蛇会大学
文章数:5051
年度积分:756
历史总积分:14079
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/2 22:57:54
#11楼
管脚悬空又如何漏电?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1340
苏州永节电子
文章数:30
年度积分:161
历史总积分:1340
注册时间:2014/6/23
发站内信
发表于:2026/10/3 1:16:36
#12楼
补充一个 LABVIEW 和控制板配合的实际案例:我们做过一套电机性能测试台,上位机 LABVIEW 发指令,控制板负责转速闭环和电流采样,SPI 通信。关键点是通信协议要定义好超时和重传,测试中断线重连后状态机要能恢复。这种上位机+下位机的定制系统,二十年经验踩过不少坑,欢迎交流。
1340
苏州永节电子
文章数:30
年度积分:161
历史总积分:1340
注册时间:2014/6/23
发站内信
发表于:2026/10/4 0:18:22
#13楼
补充一个PCB抗干扰的小经验:之前做过一块工业测控板,模拟采样总是飘,后来发现是晶振走线从ADC参考电压走线下面穿过去了。把晶振走线改到数字区、参考电压走线加宽并包地后,采样稳定了。布局时一定要分清敏感信号的区域。——苏州永节电子,二十年控制板开发

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报