向大佬求一份路特斯说明书。德国设备,315CPU报故障,通过一顿骚操作检测下来是驱动器导致。找出备用品,奈何总线地址不对也是无奈。
附件 IMG_20260828_182056.jpg

附件 IMG_20260828_182101.jpg

已找到,现在是科控,被收购了。不过说明书是简易版的,只有英文和德文。拿手机翻译调,也只能调IP地址和总线地址。
[此贴子已经被作者于2026/9/1 11:48:10编辑过]
1400
孙建玲
文章数:133
年度积分:363
历史总积分:1400
注册时间:2008/7/14
发站内信
发表于:2026/8/28 19:21:59
#1楼
有是有,可是不知道型号是否一样。怎么不找厂家要呢
1400
孙建玲
文章数:133
年度积分:363
历史总积分:1400
注册时间:2008/7/14
发站内信
发表于:2026/8/28 19:23:29
#2楼
附件:
[本地下载]
1400
孙建玲
文章数:133
年度积分:363
历史总积分:1400
注册时间:2008/7/14
发站内信
发表于:2026/8/28 19:26:44
#3楼
附件 捕获.jpg
21496
1053370790
文章数:4850
年度积分:1121
历史总积分:21496
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/8/29 8:05:52
#4楼
以下是引用孙建玲2026/8/28 19:21:59的发言:
有是有,可是不知道型号是否一样。怎么不找厂家要呢
感谢,说明书下载看了一下,型号不一样,这个只有数码管和两个按键。至于厂家,只有邮件回复(收费)没有电话。
1400
孙建玲
文章数:133
年度积分:363
历史总积分:1400
注册时间:2008/7/14
发站内信
发表于:2026/8/29 9:05:37
#5楼
我记得我们当时通讯,是加了一个dp模块,在那个模块上调地址,也就是那个图片上的s1s2
21496
1053370790
文章数:4850
年度积分:1121
历史总积分:21496
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/8/29 9:59:27
#6楼
以下是引用孙建玲2026/8/29 9:05:37的发言:
我记得我们当时通讯,是加了一个dp模块,在那个模块上调地址,也就是那个图片上的s1s2
这个驱动自带的,国内路特斯网站也不对了,变成视频网站了。起初是偶尔报通讯故障,重启即可。后来直接给315CPU干STOP了,通过查找,把总线一段一段打到终端才确认是倒数第二个驱动导致。
1400
孙建玲
文章数:133
年度积分:363
历史总积分:1400
注册时间:2008/7/14
发站内信
发表于:2026/8/29 10:13:03
#7楼
它还有个drivemanager的软件,不过型号不一样,不知道能不能用
21496
1053370790
文章数:4850
年度积分:1121
历史总积分:21496
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/8/29 11:36:12
#8楼
以下是引用孙建玲2026/8/29 10:13:03的发言:
它还有个drivemanager的软件,不过型号不一样,不知道能不能用
现在国内网站也是不对,你那又软件吗?
1400
孙建玲
文章数:133
年度积分:363
历史总积分:1400
注册时间:2008/7/14
发站内信
发表于:2026/8/29 12:10:35
#9楼
发不上来,有点大