发表于:2026/1/9 14:25:32
#0楼
如图在原来设备自身起保停电路基础上添加了红色部分,作为设备远控启停。K1/K2分别为两只固态继电器输出点,PLC控制固态继电器工作。初始状态,PLC程序逻辑控制K2闭合(模拟停止按钮常闭点),K1断开(模拟启动按钮常开点)。KM为30A交流接触器。
调试时,设备近控,按下设备启动键,接触器震动,不能可靠吸合。拆掉添加的远控电路(图中红色部分),设备近控启停正常。反复测试,远控一直不能正常启停控制接触器。后来测量电压,发现K2闭合时,两端之间有AC17V左右电压,明显是固态继电器开点闭合后有电压降。咨询固态继电器厂家,说是正常现象。
固态继电器如下:
特殊原因,我这里必须使用固态继电器。有熟悉固态继电器性能的朋友,支支招,这里怎么设计才能正常工作。
[此贴子已经被作者于2026/1/9 15:32:09编辑过]
苦逼的奋斗者













