您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:719 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24123
liuxd6909
文章数:12714
年度积分:180
历史总积分:24123
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/12 22:03:46
#10楼
应该检查地线连接是否良好,重点的接头 。
思想决定高度
10462
chi1225
文章数:2659
年度积分:129
历史总积分:10462
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2025/12/13 11:54:06
#11楼
查漏电是关键,不然就算把地线搞好,漏保也会跳。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
13420
蛇会大学
文章数:4853
年度积分:97
历史总积分:13420
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/13 21:13:51
#12楼
地线是供电局拉进户的吧?应该是地线的接地电阻大了。把这个情况报告给供电局,让他们来查
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
40379
知道一点
文章数:23597
年度积分:104
历史总积分:40379
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/12/14 15:56:20
#13楼
查入户地线,直到问题点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7810
273708367
文章数:1186
年度积分:126
历史总积分:7810
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2025/12/15 5:44:50
#14楼
问题直指地线啊
29776
秀空
文章数:13572
年度积分:131
历史总积分:29776
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2025/12/15 8:39:03
#15楼
这个电压不对,估计地线有问题。
22934
bnnyygy
文章数:6537
年度积分:207
历史总积分:22934
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/12/15 10:44:20
#16楼
仔细看了一下,描述的好复杂,我来给你梳理一下:

1、测量自己做的地线 PE2 与零线N与 火线L 之间电压正常,

***:说明你做的地线OK,或者说你这条PE2没有和其他N L线一起走,没有感应电压。<机械表应该也测不出感应电压,说明实际确实有电压50V>

2、再测量自己做的地线 PE2 与原来的地线 PE1 之间有50v电压,拉掉总闸电压消失,

***:你拉了总闸,PE1-PE2的电压消失,因为你所有用户的L都不通,保护PE泄露电压根本不存在了,这也就是保护PE的作用,但是泄露电流超过漏保额定值应该会跳闸的,你也没说跳闸,那就是正常使用,漏电电流很小。

3、拉掉所有分闸,自己做的地线与原来地线之间还有50v电压。

***:你拉掉所有分闸,PE1-PE2还有50V电压,

综上:这就很矛盾了,根据点2描述,电就是从这个柜子漏出去的。总闸打开,分闸关闭,电压又有了,这明显不科学,你仔细看下有没有私拉乱接



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
你要搞清楚L1 L2 L3 N PE 怎么来的,然后原理,你才好查故障
正常来讲,变压器出来 L1 L2 L3 然后是中性点(N+PE)
我来给你画个图: 理论上很简单,其实,在变压器出来的中性点就是N,PE也是接的中性点,但是做了接地。

附件 M9L}2D0AJ~RZZWH$4VUER2Y.jpg
5860
YS-W
文章数:1714
年度积分:195
历史总积分:5860
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2025/12/15 11:04:44
#17楼
根据叙述我认为问题是在总闸与分闸之间,但分闸与总闸之间就那么点线路。要么你换换线,要么检查重新压线试试。
19382
老兔子
文章数:2536
年度积分:140
历史总积分:19382
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2025/12/15 20:17:27
#18楼
以下是引用bnnyygy2025/12/15 10:44:20的发言:
问题出在原来的地(PE1)线上,有接触不良现象,根源在PE1起点到总闸这段距离之间某个接头接触不良(不能排除起点的连接接头虚接的可能性)。
40379
知道一点
文章数:23597
年度积分:104
历史总积分:40379
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/12/15 21:54:06
#19楼
回复 #17楼 YS-W
就是线路感应电压~
“拉掉总闸电压消失,拉掉所有分闸,自己做的地线与原来地线之间还有50v电压,关键是就这20公分线路,这个地线电压哪里来的。”
这是楼主最后的描述
拉总闸电压消失,初看好像总闸也断开地线?就是电箱内20公分内,紧跟着一句PE2-PE1还有50V电压
如果PE1确实与箱外断开,箱内PE1还有50V也就是20公分中有50V,可能?烧香请神

如果LE1就是箱外引入~都懂的
快乐 幸福 自由 比什么都重要

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006