您现在所在的是:

变频器维修

回帖:16个,阅读:347 [上一页] [1] [2] [下一页]
16998
yuanyuesheng
文章数:3334
年度积分:521
历史总积分:16998
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/4/10 9:17:13
#10楼
以下是引用3282409842025/4/10 9:03:32的发言:
电流互感器好坏判断我的方法是:供及正常工作电压,测量静态输出信号,然后使用导线穿过互感器对导线通入一定电流观察信号输出脚电压变化,三个或两个均如此测量一致性一样就说明正常,否则其中一个有问题,如有一个有问题一起都换掉。
导线多穿绕几圈,小电流好模拟。
1960
ruxiangchen
文章数:211
年度积分:108
历史总积分:1960
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2025/4/10 9:39:26
#11楼
回复 #9楼 328240984
多谢回复,这种方法我也经常使用,主要是大功率带小电机电流小不方便观察,多绕几圈方便观察。
1960
ruxiangchen
文章数:211
年度积分:108
历史总积分:1960
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2025/4/10 9:42:12
#12楼
问题已经查到了,现场有两台,刚才更换主板,上电正常,运行报过流,恢复出厂设置,不给定频率,运行不报故障,运行以后还是报过流。

今天回去查一下主板出来的驱动信号吧。
1960
ruxiangchen
文章数:211
年度积分:108
历史总积分:1960
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2025/4/10 9:42:47
#13楼
没必要上图片了。
[此贴子已经被作者于2025/4/10 9:43:31编辑过]
3204
tan8303
文章数:37
年度积分:207
历史总积分:3204
注册时间:2015/3/24
发站内信
发表于:2025/4/11 10:09:09
#14楼
这个系列主板很容易坏,搞不定先换主板试试
200
328240984
文章数:134
年度积分:200
历史总积分:200
注册时间:2021/12/1
发站内信
发表于:2025/4/11 18:10:12
#15楼
回复 #10楼 yuanyuesheng
导线通过1-3A电流足以能判断出好坏。
3837
wangbiao19
文章数:224
年度积分:289
历史总积分:3837
注册时间:2011/2/11
发站内信
发表于:2025/4/13 18:01:05
#16楼
没必要把问题搞得那么复杂,不定时报接地故障首先应该排除电机故障
一个礼拜前客户有一台AB755-355千瓦变频器不定时报U相接地故障,从半个月到3天最后1天一次,我跟他们说大概率是电动机原因如果轴承跑外缘转子就不在磁芯中心运行,会报接地他们不信,说去年8月份刚换的陶瓷轴承(SKF价格不菲),我也没有跟他们犟,买来电流检测板和霍尔换上还是报U相接地,后来打开电动机发现后端盖跑外缘间隙40道左右,内盖螺栓少一颗导致油脂都进绕组了,U相引出线有破皮,给他们修复端盖清洗绕组运行近10天没有再报接地故障,建议测一下零序电流,对比同型号有没有偏大

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003