这台变频器变频器是去年修过一次,原来是报电机短路,回来测量模块是好的,更换HCPL A798J三个电流检测光藕,使用了一个夏天,去年10月份不定时报电机短路。因为这个是用在空调上面的,一个冬天没用,现在上电正常,运行报电机短路,因为变频器太大不方便拆卸,只能把驱动板和模块带回来,测量模块和驱动,都是正常的。
测量模块是使用的信号发生器测量的,没法测量驱动板给模块的波形是否正常,但是静态测量相关电路,没发现异常。没办法,只能又更换图中4个光藕,去安装到上面报INFR(内部错误27),说的是CPLD诊断功能检测到一个故障,请与当地经销商联系。
请教一下,不知道大家都是怎么处理这两个故障的。
测量模块是使用的信号发生器测量的,没法测量驱动板给模块的波形是否正常,但是静态测量相关电路,没发现异常。没办法,只能又更换图中4个光藕,去安装到上面报INFR(内部错误27),说的是CPLD诊断功能检测到一个故障,请与当地经销商联系。
请教一下,不知道大家都是怎么处理这两个故障的。