您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:201 [上一页] [1] [2] [下一页]
2994
shjzsxl
文章数:407
年度积分:150
历史总积分:2994
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2024/11/20 20:00:14
#10楼
功率因素实际上与功率的大小关系不大,功率因素与电流和电压相位密切相关。所以变压器空载时只要电流和电压相位一至,功率因素肯定为1.也无需补偿。
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/11/20 21:28:38
#11楼
这个状况实际上是晚上的运行电流不大,但实际上由于互感器上检测的电流比较小,不足以除非控制器去投入,就算偶尔除非投入也就会出现由于电容偏大过补偿,可以考虑投入一个小电容补偿
4242
YS-W
文章数:892
年度积分:1144
历史总积分:4242
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/11/21 8:01:46
#12楼
以下是引用yutianhe952024/11/19 15:30:05的发言:
肯定是报停过的,但因为有光伏上网发电,所以变压器实际还是在工作。
报停了还能投入运行,不拉闸断网吗?你光伏运行需要两台都用吗?
[此贴子已经被作者于2024/11/21 8:03:16编辑过]
3598
740508wyn
文章数:173
年度积分:504
历史总积分:3598
注册时间:2009/9/7
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2024/11/21 15:33:16
#13楼
表情表情表情
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2024/11/22 9:57:59
#14楼
以下是引用YS-W2024/11/21 8:01:46的发言:
以下是引用yutianhe952024/11/19 15:30:05的发言:
肯定是报停过的,但因为有光伏上网发电,所以变压器实际还是在工作。
报停了还能投入运行,不拉闸断网吗?你光伏运行需要两台都用吗?
[此贴子已经被作者于2024/11/21 8:03:16编辑过]

有光伏的话报停不用拉闸的, 两台变压器均有光伏接入。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2024/11/22 9:58:52
#15楼
以下是引用goldage2024/11/20 21:28:38的发言:
这个状况实际上是晚上的运行电流不大,但实际上由于互感器上检测的电流比较小,不足以除非控制器去投入,就算偶尔除非投入也就会出现由于电容偏大过补偿,可以考虑投入一个小电容补偿

对的,我也是这想法,小点的整个试试
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004