发表于:2024/10/12 12:56:05
#0楼
:软启动控制,实测三相电流是平衡的,额定电流是44A。正常运行,实测三相平衡都在37A左右。但有时三相会突然间升到50多A而跳闸!然后复位热继又可以开一会,然后又跳热继,跳热继电流三相都达50几安。观察发现,软启动没有报警,就仅仅的是软启动下面的热继跳掉了。
处理:首先排除负载有没有突然加大?然后量了电机三相阻值及对地绝缘都正常。检查电机本身及各元器件接线是否松等,正常。所以,现只能怀疑软启有问题了。
处理:首先排除负载有没有突然加大?然后量了电机三相阻值及对地绝缘都正常。检查电机本身及各元器件接线是否松等,正常。所以,现只能怀疑软启有问题了。
[此贴子已经被jint于2024/10/14 10:42:13编辑过]
此帖发自手机工控论坛