附件 2013112391117.jpg


一个办公室回路空调只吹风,不制冷,电视有时可启动,有时启动不了。测量电压170左右。且不稳。想着某个断路器触点坏了,可惜不是。顺着上级一级一级查,发现跌落保险丝烧了,一个小县城找了好久。250kva,用的25A的熔丝。天气太热,没顾上拍照表情
[此贴子已经被作者于2024/9/10 18:06:24编辑过]
不走寻常路。
13400
hmz810220
文章数:3214
年度积分:1109
历史总积分:13400
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2024/9/10 19:26:45
#1楼
这种我还真不敢送电
21620
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1244
历史总积分:21620
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2024/9/10 20:17:50
#2楼
干上高压了,以前有高压本(特种作业证),就可以兼容低压本,现在高压证不能干低压了,即便有高压证低压也需要复审。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/9/10 21:10:45
#3楼
高压证都复审了一次了,但一次都做过高压的事表情
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/9/10 21:11:03
#4楼
这个不是供电局的事情么
9071
towngas
文章数:1398
年度积分:1108
历史总积分:9071
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2024/9/11 7:16:15
#5楼
这种缺相不容易查,因为合闸状态变压器回路缘故,高压进线指示灯会在半亮状态。
4235
YS-W
文章数:888
年度积分:1137
历史总积分:4235
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/9/11 7:57:17
#6楼
有证也没干过,还的3年一复审。
28397
秀空
文章数:13412
年度积分:1223
历史总积分:28397
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2024/9/11 8:28:07
#7楼
以前搞过,那个时候还没有要求电工证。
19148
1053370790
文章数:4392
年度积分:1211
历史总积分:19148
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2024/9/11 8:32:06
#8楼
上次公司也是这个坏了,拿出手机联系供电局客户经理(晚上九点半左右),十来分钟就过来了,爬杆,取下,换保险,上杆.搞定.这个不用自己去处理的