您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:258 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请老师帮忙

3557
2385059287
文章数:318
年度积分:117
历史总积分:3557
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2024/9/4 18:00:33
#0楼
各位老师好;我这有一台伦茨22KW变频器输出缺相 P对U测量 265v  P对v测量265v  P对W测量15v    N对u测量265  N对v测量265v  N对W测量515V.维修经过;更换下桥臂光耦611 两个 把W相下桥电子元件对比测量,没有发现异常 接下来不知如何下手 请各位老师给予技术支持 先谢谢!!!
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2024/9/4 20:17:35
#1楼
上电运行,再看输出,希望成功
21249
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1224
历史总积分:21249
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2024/9/4 22:11:26
#2楼
先说换了W相下桥驱动吗?
4039
2940076060
文章数:278
年度积分:629
历史总积分:4039
注册时间:2014/10/29
发站内信
发表于:2024/9/5 7:14:10
#3楼
光偶,还有驱动电阻也排查
此帖发自手机工控论坛
9660
1326893350
文章数:996
年度积分:1043
历史总积分:9660
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2024/9/5 9:38:14
#4楼
请你买咸大师的几本书认真看完,你所遇到的问题就能解决!
森林之王
620
401145230
文章数:50
年度积分:620
历史总积分:620
注册时间:2020/4/9
发站内信
发表于:2024/9/5 16:31:56
#5楼
看波机看下驱动波形

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003