发表于:2024/9/4 16:08:39
#0楼
现场使用的是1214主机,通过艾瑞德模块连接铂电阻,中间程序PID运算没问题的,程序都是一样的,但是目前一个车间两台设备出现问题都会所有测温点温度都报850,且重启艾瑞德模块、或断电重连后数据恢复。
向厂家和工程师都询问了一遍,认为问题出在铂电阻,绝缘套头后防止角落,依旧测温报850接线部分也排查了。
现场就犟我刷程序刷坏的,但是程序有问题不应该搜索不到相应的温度吗,重启模块后恢复正常,同时将好模块切换至该处,也报了850
测量铂电阻阻值与温度表对应差异不大,这是什么问题呢,有人明白吗
向厂家和工程师都询问了一遍,认为问题出在铂电阻,绝缘套头后防止角落,依旧测温报850接线部分也排查了。
现场就犟我刷程序刷坏的,但是程序有问题不应该搜索不到相应的温度吗,重启模块后恢复正常,同时将好模块切换至该处,也报了850
测量铂电阻阻值与温度表对应差异不大,这是什么问题呢,有人明白吗