您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:936 [上一页] [1] [2] [下一页]
141
1172372438
文章数:252
年度积分:141
历史总积分:141
注册时间:2022/10/8
发站内信
发表于:2024/9/4 11:30:34
#0楼
冰箱在厨房,插到厨房的插座大概30~60分钟就跳总闸,分闸不跳,这个插座平时烧饭烧水都没问题.,也不跳闸.

我也想到可能是冰箱漏电,但是冰箱插到大厅的插座上没事,两天没跳闸。

厨房和客厅的插座总闸是同一个,但线路不同,到底是插座还是冰箱有问题,让人费解?求助电工大神?
[此贴子已经被jint于2024/9/5 10:35:16编辑过]
15778
xuhuifox
文章数:2928
年度积分:695
历史总积分:15778
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2024/9/4 13:18:38
#1楼
这个需要阳城电工给你查一哈,他比较专业表情表情表情表情
                 一切为了生活
2481
carefree765
文章数:61
年度积分:325
历史总积分:2481
注册时间:2008/6/26
发站内信
发表于:2024/9/4 14:45:55
#2楼
1、检查总空开到厨房的分闸开关之间连线是否存在虚接?厨房插座的接线是否牢固存在虚接?
2、跳闸时总空开是否发热,是否可以立即合闸?
3、监控冰箱的工作电流是否正常
18281
pan_xiansheng
文章数:2389
年度积分:775
历史总积分:18281
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2024/9/4 14:48:05
#3楼
难道楼主的总闸是带漏电保护功能的?而分闸不带漏电保护?
44307
YXBK 版主
文章数:20313
年度积分:1686
历史总积分:44307
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/9/4 15:39:38
#4楼
总闸是不是漏保?确定是漏电的原因?

如果确定是漏电原因的跳闸,用一个差不多冰箱功率的电器插到原理厨房冰箱的插座上去用

看看还会不会跳,如果跳,那应该就是线路问题
大家一起学习
21490
877476825
文章数:8951
年度积分:1421
历史总积分:21490
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/9/4 17:39:52
#5楼
厨房线路查一下
不走寻常路。
39617
知道一点
文章数:23280
年度积分:1309
历史总积分:39617
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/9/4 20:52:08
#6楼
总闸跳,是不是漏电很好区分~总闸带不带漏保?
不带漏保就没必要怀疑漏电~厨房分闸一般带漏保
有漏保,再合闸时能不能直接合上?

不排除厨房线路有问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28046
goldage
文章数:15712
年度积分:1338
历史总积分:28046
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/9/4 21:12:13
#7楼
再做一个漏电开关给这个冰箱供电测试,没问题就说明你的冰箱是正常的
1560
风35RH
文章数:94
年度积分:426
历史总积分:1560
注册时间:2022/3/7
发站内信
发表于:2024/9/5 10:24:53
#8楼
你把插座的面板打开看一下,是不是地线的问题!大概率冰箱漏电,厨房有地线会跳闸,大厅没有地线,或者地线没有接好不跳闸!
851
3215412
文章数:13
年度积分:71
历史总积分:851
注册时间:2015/4/27
发站内信
发表于:2024/9/5 10:49:03
#9楼
线路问题