发表于:2024/7/4 16:38:54
#0楼
附件:
[本地下载]正常时接通正转端子或反转端子,都按电位器设定的频率运行。
正常运行时,接通段速1,应该按5HZ运行,接通段速2,按35HZ运行。
现在的问题是:
无论怎么调,接通段速1和段速2,加速时间和减速时间都很长,估计10秒钟以上,才能到达设定值。第一、第二加减速时间都成了0.1了,其它与时间有关的也都调到0.1了,还不行,哪个参数没调对?
[此贴子已经被作者于2024/7/4 17:08:57编辑过]