有的说用EL+ EL-  ORG 表示正限位,负限位和原点。有的说用P-OT N-OT HOME,表示正负限位和原点。到底用哪个表示限位开关更合适?
3分悬赏
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/6/27 17:08:20
#1楼
这个应该随便,各厂家有自己的表示方法

就像三菱用XY表示输入输出,而西门子用IQ表示
大家一起学习
3934
宅男技术控
文章数:515
年度积分:856
历史总积分:3934
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2024/6/27 17:48:18
#2楼
有+/-号的更直观
876
981183833
文章数:128
年度积分:876
历史总积分:876
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/6/28 8:56:46
#3楼
一般伺服电机用ORG表示,机器人或运动控制卡用HOME表示
12610
FORELF
文章数:3165
年度积分:914
历史总积分:12610
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2024/6/28 14:33:34
#4楼
OT比较专业,over travel超程。