发表于:2024/6/19 12:02:43
#0楼
大概300KW变频器,启动报欠压。
送修后,轻载启动时(7.5kw电机,空载电流2A)无报警,进线电压无波动,直流母线电压从558V降至550V。测量旁路接触器两端无压差。
单独测量旁路接触器触点阻值良好。
有18支 400V6800uF电容,外观无明显变化,用电桥1V、120hz测量得出以下数值:
容量 D值
7.4mF 0.12
8mf 0.09
8.2 0.1
8.5 0.1
8.8 0.1
8.7 0.1
13 0.23
8.7 0.1
8.6 0.1
7.8 0.1
8.4 0.1
8.8 0.11
9.3 0.12
7.1 0.09
8.2 0.09
12.4 0.18
现在觉得3个电容不理想,但也不至于轻载是就掉电压。但又可以排除旁路接触器故障。请师傅们给点维修思路。
