您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:176 [上一页] [1] [下一页]
8907
6926792
文章数:1110
年度积分:648
历史总积分:8907
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2024/5/30 20:35:53
#0楼
11kW变频器6SL3210-5BE31-1UV0, 配制动单元6SL3201-2AD20-8VA0,配电阻650W、56Ω。现在发现在P1120加减时间为2S,P1121减速时间为1S时,在停车时会报警F2过电压!观察制动单元的“制动”灯没有亮,这就说明制动单元没有起到作用!(见下图)。有哪些参数需要设定吗,咨询供应商也没有得到回复。
附件 微信图片_20240530203407.jpg



自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
64
zhoutw10
文章数:48
年度积分:64
历史总积分:64
注册时间:2019/8/5
发站内信
发表于:2024/6/1 21:22:20
#1楼
肯定是要另外设个参数的。
141
SQ大胖子
文章数:1
年度积分:141
历史总积分:141
注册时间:2021/8/15
发站内信
发表于:2024/6/2 14:21:08
#2楼
0.75KW的变频器都用不起。。。
加减速时间加长了
附件:
[本地下载]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003