发表于:2024/4/9 22:27:41
#0楼
最近接修一台三菱A840,报故障THM,看着是过负载跳闸,就修改了PR.9,把电流增大了。当时由于有其他事,也没顾上带电机测试,到现场报OL和THM,电流较大。当时没带钳表,也没借到,只能拆回来重新维修。
回来以后,发现面板或者端子运行,给定正转和反转信号,面板的FWD和REV指示灯会闪烁,频率也会上升,但是没有任何输出电压。
打开以后,检查驱动板的6路驱动信号,完全没有动态电压,只有正常的负压。
变频器也不报故障。
变频器参数复位以后,给正转和反转信号以后,现在是FWD或者REV指示灯会闪烁,频率不会上升,三相也无输出电压。这种情况,在复位以前,检查驱动板之前,也出现过。到今天检查,频率会上升,没有输出。
以上的情况,还是第一次遇到。不知道谁遇到过这种情况,请教一下。
[此贴子已经被jint于2024/4/11 9:59:42编辑过]