最近使用的西门子GX120XA变频器控制风机运行,电源停电后不久再来电,此时风机由于惯性还未停止转动,这个时候能不能起动变频器? 在现场,在起动的过程中变频器有时会报警
以前好像时在三菱的变频器手册中看到过关于变频再起动时有几个选项,好像时转速跟踪,然后根据这个速度去起动变频器。不知道西门子有没有相关的参数可以使用?
[此贴子已经被作者于2024/2/24 10:18:40编辑过]
17984
lizhengchao
文章数:7320
年度积分:48
历史总积分:17984
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2024/2/24 10:45:56
#1楼
找到相关参数了表情   之前没找对关键词,怎么都搜索不到
附件 Snipaste_2024-02-24_10-44-41.jpg
[此贴子已经被作者于2024/2/24 10:46:59编辑过]
8588
chengzheng
文章数:1657
年度积分:410
历史总积分:8588
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2024/2/24 10:53:58
#2楼
刚上电就启动,应该本身就可能是问题的来源,为什么不延时一下再启动 ?
10476
Tivian
文章数:2484
年度积分:52
历史总积分:10476
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/2/24 11:17:48
#3楼
可以设置为转速跟踪启动
4222
678806
文章数:372
年度积分:1335
历史总积分:4222
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2024/2/24 15:55:48
#4楼
可以使用速度跟随启动,如果没有速度跟随启动的话惯量大的电机会直接让变频器报过流
26641
goldage
文章数:15138
年度积分:2143
历史总积分:26641
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/2/24 21:12:44
#5楼
一般不建议送电就启动,有时候从安全的角度需要考虑,虽然很多变频都有转速跟随启动功能
17984
lizhengchao
文章数:7320
年度积分:48
历史总积分:17984
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2024/2/24 22:09:30
#6楼
以下是引用chengzheng2024/2/24 10:53:58的发言:
刚上电就启动,应该本身就可能是问题的来源,为什么不延时一下再启动 ?
对于窑炉设备,一般不能停窑。有时外部电源问题会有短时停电的时候,来电后就要马上启动相应的风机,此时的风机还在惯性运转中,所以需要做转速跟踪
不是上电变频器就直接自动启动,也是由外部端子控制的
此帖发自手机工控论坛
11538
346953791
文章数:2902
年度积分:1005
历史总积分:11538
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2024/2/24 22:38:22
#7楼
假如停电后风机反转的情况下呢?这时候启动会不会也导致过电流保护?
38209
知道一点
文章数:22649
年度积分:428
历史总积分:38209
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/2/24 23:07:04
#8楼
你的系统是要确定风机停的情况下,启动键才有效吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28475
秀空
文章数:13418
年度积分:101
历史总积分:28475
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2024/2/25 10:05:42
#9楼
感觉是可以,变频器一般要先得电后启动。