#10楼
以下是引用Rafael2024/2/26 8:37:57的发言:
破案了。。。

重新看了下松下伺服驱动器的说明书,发现Z相零点输出的GND应该要接的是开关电源的公共端
实际上我接的是设备电源的地线(按松下技术热线的客服人员说法接的)

把GND从地线改成开关电源公共端就好了


挺好的,有始有终,搞定了把原因也说出来,谢谢分享
+5
大家一起学习
11781
逍遥的久鸣
文章数:4433
年度积分:1015
历史总积分:11781
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/2/28 13:26:40
#11楼
这个原因我还是第一次听,专业的电工接线故障少很多,还是有道理的!