您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:12个,阅读:314 [上一页] [1] [2] [下一页]
41117
YXBK 版主
文章数:18852
年度积分:1531
历史总积分:41117
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/2/27 19:13:32
#10楼
以下是引用Rafael2024/2/26 8:37:57的发言:
破案了。。。

重新看了下松下伺服驱动器的说明书,发现Z相零点输出的GND应该要接的是开关电源的公共端
实际上我接的是设备电源的地线(按松下技术热线的客服人员说法接的)

把GND从地线改成开关电源公共端就好了


挺好的,有始有终,搞定了把原因也说出来,谢谢分享
+5
大家一起学习
11357
逍遥的久鸣
文章数:4354
年度积分:591
历史总积分:11357
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/2/28 13:26:40
#11楼
这个原因我还是第一次听,专业的电工接线故障少很多,还是有道理的!
11429
gjf201337
文章数:2586
年度积分:515
历史总积分:11429
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2024/2/29 6:46:53
#12楼
3u还是很稳定的
此帖发自手机工控论坛
享受生活

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004