发表于:2024/2/27 19:13:32
#10楼
以下是引用Rafael在2024/2/26 8:37:57的发言:
破案了。。。
重新看了下松下伺服驱动器的说明书,发现Z相零点输出的GND应该要接的是开关电源的公共端
实际上我接的是设备电源的地线(按松下技术热线的客服人员说法接的)
把GND从地线改成开关电源公共端就好了
破案了。。。
重新看了下松下伺服驱动器的说明书,发现Z相零点输出的GND应该要接的是开关电源的公共端
实际上我接的是设备电源的地线(按松下技术热线的客服人员说法接的)
把GND从地线改成开关电源公共端就好了
挺好的,有始有终,搞定了把原因也说出来,谢谢分享
+5
大家一起学习