#0楼
求助各位,

本人使用FX5U内置定位功能控制三个伺服(松下的驱动器和电机),脉冲+方向控制

调试过程中每个轴单独测试了:PLSV可变速运行、DSZR原点回归、绝对定位、表格定位等,都是正常运行的

但是将三个轴同时运行DSZR原点回归会出现异常,表现在其中两个轴超过原点位置后不会停下(直到撞到极限位才报错停下)

如果同时运行两个轴DSZR原点回归,其中一个轴会运行超出原点位置一圈后才停下(也就是多一个零点信号数)

打电话咨询三菱技术,根据指导将“输入相应时间”的DOG和零点信号的输入相应时间调低,但是测试仍然存在异常(调到最低的10μs还是不行)

第一次遇到这种情况,以上问题求助各位。。。


(实在不行,我就只能一个个轴轮流回原点,或者尝试不使用Z相零点信号的情况下多轴回原点)
355
Rafael
文章数:160
年度积分:355
历史总积分:355
注册时间:2020/12/21
发站内信
发表于:2024/2/22 9:17:06
#1楼
附件 2.jpg
这是单个轴回原点时的位置

附件 1.jpg
这是两个轴同时回原点时异常的位置

三个轴同时回原点的话,其中某些轴就会不停止,直至撞到极限位导致报错误停下
109
张海东NGUD
文章数:3
年度积分:109
历史总积分:109
注册时间:2021/3/8
发站内信
发表于:2024/2/22 9:30:31
#2楼
问问题最好还是把程序发出来看一下吧
2841
15898151893
文章数:768
年度积分:752
历史总积分:2841
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2024/2/22 10:38:47
#3楼
速度慢点试试。
+5
40880
YXBK 版主
文章数:18733
年度积分:1294
历史总积分:40880
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/2/22 17:01:46
#4楼
把爬行速度调慢试试看
+5
大家一起学习
12239
FORELF
文章数:3114
年度积分:543
历史总积分:12239
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2024/2/22 20:46:56
#5楼
以下是引用YXBK2024/2/22 17:01:46的发言:
把爬行速度调慢试试看

应该是这个原因,速度快了抓不住Z脉冲。
+5
let me go任我行
355
Rafael
文章数:160
年度积分:355
历史总积分:355
注册时间:2020/12/21
发站内信
发表于:2024/2/26 8:37:57
#6楼
破案了。。。

重新看了下松下伺服驱动器的说明书,发现Z相零点输出的GND应该要接的是开关电源的公共端
实际上我接的是设备电源的地线(按松下技术热线的客服人员说法接的)

把GND从地线改成开关电源公共端就好了
6184
273708367
文章数:1015
年度积分:422
历史总积分:6184
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2024/2/26 11:47:20
#7楼
3u以前用的得心应手多轴联动随便玩,5U不清楚
9840
twtynijj
文章数:2543
年度积分:411
历史总积分:9840
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2024/2/26 14:42:49
#8楼
程序问题的可能性大
3664
YS-W
文章数:652
年度积分:566
历史总积分:3664
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/2/27 7:57:42
#9楼
案破了就好,我们跟你学习增长知识。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006