97
115421235
文章数:20
年度积分:97
历史总积分:97
注册时间:2022/5/30
发站内信
发表于:2024/2/16 17:34:06
#0楼
类似pc-link(串行PLC链接)485/232连接映射地址32000 等145个。

不用fine命令,两plc通交换机互读通迅,网上的都是cj2m的例子  不能用于cp1h

附件 IMG_20240216_172943_edit_1192842943329944.jpg



附件 IMG_20240216_173019_edit_1192869689446945.jpg
此帖发自手机工控论坛
97
115421235
文章数:20
年度积分:97
历史总积分:97
注册时间:2022/5/30
发站内信
发表于:2024/2/16 17:47:25
#1楼
有不用写程序命令的方法吗  因为现场五个cp1h全都 通过cif41网口模块连到交换机了 另一个端口全都装485模块连了触屏! 现要1号plc取集其他plc一个中继信号。我不想拉线(每个plc有50米距离),想通过通迅方式取  网上的都是fine命令modbus读取,
此帖发自手机工控论坛
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2024/2/16 18:44:17
#2楼
以下是引用1154212352024/2/16 17:47:25的发言:
有不用写程序命令的方法吗  因为现场五个cp1h全都 通过cif41网口模块连到交换机了 另一个端口全都装485模块连了触屏! 现要1号plc取集其他plc一个中继信号。我不想拉线(每个plc有50米距离),想通过通迅方式取  网上的都是fine命令modbus读取,
CIF41也不能实现socket通信,也就没法实现ModbusTCP,只能FINS。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/2/16 18:48:37
#3楼
cif41 不支持modbus tcp

只能fins tcp,


如果有上位机,直接上位机中转更方便一些
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/2/16 22:17:37
#4楼
连接同一个触摸屏,可以转发一下。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/2/17 18:08:49
#5楼
pc-link是PLC自带功能,不用考虑通讯程序,只要设置一下,程序将数据放到收发地址就可以了

试试SEND指令
曾用它传送4W多数据
快乐 幸福 自由 比什么都重要
120
Auto-
文章数:66
年度积分:120
历史总积分:120
注册时间:2019/5/15
发站内信
发表于:2024/2/19 11:41:03
#6楼
CP1H系列,485可以直接映射。不用写程序。去看下通讯手册就明白了,有例子的
119
阿李88
文章数:46
年度积分:119
历史总积分:119
注册时间:2020/12/11
发站内信
发表于:2024/2/19 13:59:17
#7楼
用串口PC-LINK比较方便;
网口不大好实现,需要触摸屏或者上位机中转,也有专门实现PLC之间通讯的智能网关,
这个不用编程,配置参数即可,附件中有相关案例资料:
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2024/2/23 10:47:53编辑过]
97
115421235
文章数:20
年度积分:97
历史总积分:97
注册时间:2022/5/30
发站内信
发表于:2024/2/19 15:38:02
#8楼
谢大家的解答。我试用fans命令读取吧,这个成本最少,最省力
此帖发自手机工控论坛
2282
771804222
文章数:131
年度积分:426
历史总积分:2282
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2024/2/22 14:43:57
#9楼
欧姆龙之间PLC本身还有一种通讯费方式是NT LINK  他们之间能交换十个字的数据量,使用CP1W-CIF11通讯选件板