发表于:2024/1/23 15:18:34
#0楼
20240122生产员工告知设备自动充填时偶有会发生自动充填不能自动停机的故障,跑现场盯着看,现象不发生啊。不管它更换相关器件,不就换个计时器,换个充填按钮嘛,小kiss。到下班碰到操作的同事被告知还是会偶有发生。
第二天继续蹲现场,腿都麻了,去休息下。等我在进到现场发现操作同时厉害了终于把故障现象固定了,佩服啊。最后把最不会怀疑的充填手动/自动转换开关更换才解决问题。
大结局:实际接线转换开关使用到了X41,X42用来区分充填手动/自动,但是在程序中设定的是,x42(x1022)有信号为自动,x42(x1022)无信号为手动。
最后跟设备安装时的工程师沟通,待以后来的时候在修改程序。目前我修改图纸就可以了。
大家遇到过程序与电气原理图不符的吗?
结果出来很简单,现实是我现场蹲了2天,腿都麻了。
[此贴子已经被作者于2024/1/23 15:19:39编辑过]