发表于:2023/12/19 9:08:27
#0楼
以前都是一台电机3个IO点——运行信号、故障信号、控制输出,2入1出。
这两天做了一个稍微大的项目,350个IO点。一算PLC的价格,老板开始肉疼。
我就开始考虑砍哪个IO点了。控制输出这个O点肯定不能动。运行信号和故障信号砍哪个开始纠结。
砍故障信号,电机要是保护了不显示在触屏上肯定不行。砍运行信号,接触器运行无反馈,我又觉得不好。
砍故障信号,保护回路串接触器,有控制输出延时无运行信号就报故障,事情倒是解决了,但哪里找这么多的定时器用。
我现在就是纠结选哪个,其实哪种方案都能满足需求。
