大家一起学习
19148
1053370790
文章数:4392
年度积分:1211
历史总积分:19148
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2023/12/11 8:18:25
#1楼
这东西是一个先导单向调速阀,一般试用场景是气缸垂直安装,防止断气或其他原因导致重力拉动气缸伸出。
5239
SZHFEI512
文章数:352
年度积分:257
历史总积分:5239
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2023/12/11 11:03:55
#2楼
先是二位五通阀,后是三位五通阀。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/12/11 20:16:30
#3楼
放气孔调的就是流量。开的越大,动作越快。
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/12/11 21:42:04
#4楼
适合在轻微负载工况,我就做了一套自动纠偏
18708
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1010
历史总积分:18708
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2023/12/12 1:49:09
#5楼
关键是五通三位阀要好。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6636
机栝
文章数:923
年度积分:804
历史总积分:6636
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2023/12/12 8:23:36
#6楼
如果不带负载是可以的,带负载完全不行,根本停不稳
知行合一。
4235
YS-W
文章数:888
年度积分:1137
历史总积分:4235
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2023/12/13 8:09:05
#7楼
这东西中看不中用,的看你用在什么地方。
6383
thomas_top
文章数:563
年度积分:1091
历史总积分:6383
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2023/12/13 11:10:52
#8楼
这个只能用时间来控制吗?
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2023/12/13 23:29:14
#9楼
(?●?●)?:在气缸的进排气口上分别安装一分二接头,并在其中一个分口接上单向节流阀,能不能模拟出来视频里的效果??