中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

串口通信

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 串口通信 → 浏览主题: 【话题】【网桥之疑惑】--技改中遇到的问题(20231208)
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:261 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】【网桥之疑惑】--技改中遇到的问题(20231208)

分享到
36771
知道一点
文章数:21902
年度积分:1190
历史总积分:36771
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/12/7 22:40:42
#0楼
最近做立体车库技改--更换操控盒,增加欠时控制
由于疫情,甲方装修拖延,4年前要做的事情,拖到今年初夏,又在施工间隙拿到新旧操作盒,关键的PLC程序也弄到三个车库中的两个。
附件 image.jpg
本来旧操控盒还能用,只是个别按键文字不清楚,偶有接触不良,买个同厂家新品重新设置一下就可以了
老板非要换下另一家产品,新品500,老牌近1000,本来很简单的改造,现在复杂了

PLC程序没有任何注释,好在是老国营企业做的,图纸齐全,程序添加上IO注释也就差别多,逻辑性很强,很快搞通,下手干

先找出旧操作盒的通讯地址变量
在用新盒去匹配,阉割不用的功能
直接PLC--OK
再接现场,报通讯错误
附件 image.jpg
每个车库使用二个操作盒,原盒工作正常,新盒就不能工作,哪怕只接一个操作盒也报故障


最后只好这样连接
附件 image.jpg

什么原因?为什么?他用485,我也用485,使用的波特率等完全一样,只是经过一个网桥,他成功了,我被迫使用双接口。
[此贴子已经被jint于2023/12/11 14:07:30编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20063
bnnyygy
文章数:5723
年度积分:729
历史总积分:20063
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/8 21:42:56
#1楼
哦,第一次认真看这种机械车库,我们小区的都拆了,没人用

疫情的时候好想把PLC拆回来玩,CP1L的,

后来忍住了。

哈哈
36771
知道一点
文章数:21902
年度积分:1190
历史总积分:36771
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/12/9 9:19:00
#2楼
附件 image.jpg
旧操作盒说明中的说明
附件 image.jpg
通过设置决定此HMI用那段变量
附件 image.jpg
说明书没找到,只好问客服,.....显然这款产品不能使用网桥
快乐 幸福 自由 比什么都重要
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003