施耐德ATV212变频器37KW报E-19,查驱动板上的小竖板损坏,手头有30KW的驱动板,更换其上的小竖板,报ETYP,是不是不可以用30KW的小竖板代换?
附件 IMG_20231202_220241.jpg

附件 IMG_20231202_220743.jpg

附件 IMG_20231202_220748.jpg

附件 IMG_20231202_220908.jpg

附件 IMG_20231202_220924.jpg

附件 IMG_20231202_220940.jpg
[此贴子已经被作者于2023/12/2 22:49:00编辑过]
此帖发自手机工控论坛
1479
attempt321
文章数:31
年度积分:68
历史总积分:1479
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2023/12/3 15:02:17
#1楼
24c08替换即可