中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

串口通信

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 串口通信 → 浏览主题: 西门子S7-1200和三菱FX5U实现ModbusTCP以太网通信视频讲解
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:143 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

西门子S7-1200和三菱FX5U实现ModbusTCP以太网通信视频讲解

分享到
27482
guanyumou 版主
文章数:10490
年度积分:665
历史总积分:27482
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2023/11/30 11:57:44
#0楼
西门子S7-1200和三菱FX5U实现ModbusTCP以太网通信视频讲解

一、通信说明:
ModbusTCP客户端:西门子S7-1200
ModbusTCP服务器:三菱FX5U
实现目的:西门子S7-1200对三菱FX5U保持寄存器进行读写操作
二、西门子S7-1200实现Modbus TCP以太网通信客户端测试视频讲解:
西门子S7-1200做Modbus TCP以太网客户端、Modbus Slave调试助手做Modbus TCP以太网服务器,视频详细讲解了西门子S7-1200系列PLC之Modbus TCP指令库调用,详细讲解了指令各个参数。程序使用Modbus之02、0F、03、10功能码对Modbus TCP服务器的数字量输入、数字量输出、保持寄存器实现了读写操作。
https://www.ixigua.com/7272382415174271551?utm_source=xiguastudio
三、三菱FX5U实现Modbus TCP通信协议服务器测试视频讲解:
三菱FX5U系列PLC做Modbus TCP通信协议服务器、Modbus Poll调试助手做Modbus TCP通信协议客户端,视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC实现Modbus TCP服务器的过程,包括以太网端口IP地址设定、对象设备连接配置设置,并详细讲解了Modbus TCP通信协议报文。
https://www.ixigua.com/6903713531875557896?utm_source=xiguastudio
四、系统联调:
经过测试,西门子S7-1200和三菱FX5U实现ModbusTCP以太网通信成功。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002