发表于:2023/11/28 11:01:35
#0楼
L1-L2接380VAC;
P0700=1 启停面板控制;
P1000=1 频率面板给定;
负载接3只60W白炽灯,星型接法;
面板启动,没反应!也不报任何信息。
试着将P2179设为0(原值为3),能启动了,测输出平衡,查看运行实时电流R0027,为0.09A。
奇怪了!似乎,过去,经常维修西门子MM440,P2179=3,也可以启动的,只是报A0922(负载小于额定)而已!
难道,变频器存在硬故障?
备忘吧!
[此贴子已经被作者于2023/11/28 11:27:58编辑过]