中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 简易消防泵控制线路
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:577 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

简易消防泵控制线路

分享到
562
陈景廉PthsWN
文章数:51
年度积分:53
历史总积分:562
注册时间:2016/4/7
发站内信
发表于:2023/11/18 4:37:00
#0楼
这样控制,合理合规吗?
此帖发自手机工控论坛
562
陈景廉PthsWN
文章数:51
年度积分:53
历史总积分:562
注册时间:2016/4/7
发站内信
发表于:2023/11/18 4:40:05
#1楼
附件 mmexport1700253459097.jpg
此帖发自手机工控论坛
562
陈景廉PthsWN
文章数:51
年度积分:53
历史总积分:562
注册时间:2016/4/7
发站内信
发表于:2023/11/18 4:42:11
#2楼
呵呵画少了2#泵故障报警
此帖发自手机工控论坛
562
陈景廉PthsWN
文章数:51
年度积分:53
历史总积分:562
注册时间:2016/4/7
发站内信
发表于:2023/11/18 4:43:43
#3楼
还不止一个地方画错!
此帖发自手机工控论坛
26429
woshigoutou
文章数:12119
年度积分:804
历史总积分:26429
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/11/18 7:23:35
#4楼
以下是引用陈景廉PthsWN2023/11/18 4:40:05的发言:
附件 mmexport1700253459097.jpg
您这是用什么软件画的?Cad
此帖发自手机工控论坛
562
陈景廉PthsWN
文章数:51
年度积分:53
历史总积分:562
注册时间:2016/4/7
发站内信
发表于:2023/11/18 8:28:35
#5楼
附件 mmexport1700267230213.jpg
此帖发自手机工控论坛
562
陈景廉PthsWN
文章数:51
年度积分:53
历史总积分:562
注册时间:2016/4/7
发站内信
发表于:2023/11/18 8:43:06
#6楼
附件 mmexport1700268156890.jpg
此帖发自手机工控论坛
22846
mengx9806
文章数:10785
年度积分:585
历史总积分:22846
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2023/11/18 9:38:32
#7楼
第一次见识消防时,了解到,消防的风机等,是可以有报警信号,但是不停机;
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
10106
heshilih
文章数:998
年度积分:413
历史总积分:10106
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2023/11/18 9:42:59
#8楼
你至少还要加两个空开才合理,热继只加报警没有加热保护控制,还是不好的。
40881
YXBK 版主
文章数:18734
年度积分:1295
历史总积分:40881
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/11/18 10:01:08
#9楼
回复 #6楼 陈景廉PthsWN
电机的地线还是要画上的
大家一起学习
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007