1791
dingood
文章数:318
年度积分:77
历史总积分:1791
注册时间:2013/8/26
发站内信
发表于:2023/11/14 16:21:33
#0楼
今天工地需要用切割机,线放过去我就给接上了,试了下反转,调线头,好了。
一会叫我,切割机起烟了,赶过去,摸电机热,电机烧了,由于现场没有万用表及电笔(工具都放在另一个工地上),检查线路,恰巧发现有一根线断了,就以为是他的原因造成的缺相。
然后购买新电机更换上,试机又反转,在调线头,正常。
在这使用切割机的过程中,工人把一台电子的电焊机搬来让接上,好吧,正好有一个三相空开闲着,接了其中两相,然后打开开关试机,只听‘’啪‘’一声,电焊机冒烟了,空开也跳了,麻烦了,电焊机烧了。
正查原因怎么烧电焊机的时候,那边切割机接着又冒烟了,我的天,这是什么原因,周围还很多人,其中就有人说了,你这电工怎干的!!!
知道切割机电机又烧了,这得好好查原因了,逐级查出了原因,MD,原来这是带零线的断路器,其中一相接到了零线上。
在核查电焊机烧的原因,原来这是220V电焊机(因为使用久了,输入电压的牌子掉了,我也没去问一下)。
接连出现这样的问题,周围还有这么多人,都在怀疑你的努力,我也自责自己这么粗心,不认真点,不应该出现这种低级的错误,关键是如果反映老板那里咋办,会不会处分或罚款。
所以急中生智想了办法,在外面借了快万用表,把问题归咎是切割机上开关出现故障,解释的原因是刚合上开关,开关接触良好,待使用过程中出现的振动,然后造成开关触点接触不好,才造成的缺相,并当场把开关砸开给他们看,当然他们看了也不懂。
电焊机损坏原因解释,(后来我也在输入端隐约看到220V字样),这时趁人不注意,我又把电焊机接到了单相空开上,待电焊机主人来时,我又用万用表测量了电压给他们看,他们也郁闷了,怎么会坏。
所以提醒同行们,1,在任何作业的时候一定认真,在认真,仔细在细心。
2,当不小心出现了问题,责任是自己的时候,所以一定要想办法弥补并推脱责任,不然不但自己的能力受到质疑,而且还要受到经济上的处罚。
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2023/11/14 17:44:36
#1楼
开关背锅了  表情
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/11/14 19:09:16
#2楼
不问清楚就接线,是你的错,错了还不认账,还找背锅的,估计你的职场生涯也不咋样
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/11/14 19:29:48
#3楼
一下子出两个错,确实太不认真。工地的线路是最简单的了
不走寻常路。
9131
xianban7
文章数:267
年度积分:836
历史总积分:9131
注册时间:2009/5/12
发站内信
发表于:2023/11/14 20:08:17
#4楼
就佩服你,甩锅小能手表情
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/11/14 21:47:12
#5楼
这个情况我就遇到过,维修三相用电的盘管风机,要安装漏电保护开关,工人换好里面的风机后,接线就是把其中的一相接到N线的接线桩,但风机不会马上烧,是开了大概两个多小时候有臭味,检查时候发现接错线了
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/11/15 7:39:36
#6楼
快速反应能力强。
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/11/15 7:51:00
#7楼
切割机前面没电动机保护器,哪怕你当时没有问题,后期烧了也经常有…
此帖发自手机工控论坛
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/11/15 8:05:08
#8楼
这贴应该发职场,这不算电工技术范畴
121
18827759296
文章数:146
年度积分:121
历史总积分:121
注册时间:2019/7/5
发站内信
发表于:2023/11/15 8:23:33
#9楼
你不是电工,你是老6