中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 西门子ET200SP 模块
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:416 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

西门子ET200SP 模块

分享到
7905
文章数:1887
年度积分:92
历史总积分:7905
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2023/10/18 17:50:53
#0楼
附件 6b10fc27d5b9ec33d7633e70f21c63f.jpg

附件 a1ed824fa62aa1d7dd67831a4b66613.jpg
ET200SP第一个DI模块输入电压测量正常,相关IO指示灯不亮,判断模块可能串入高压损坏(之前一组强电A相绝缘烧坏,和下端24V线一段黏连但不能严重),但模块诊断的LED灯又是绿色常亮,这种状态下是否可判断IO模块损坏?另外第二个图一样的订货号来的模块,固件版本号不一样是否能直接替换?论坛高手解解惑  


开心了就笑,不开心就过会再笑
11035
346953791
文章数:2827
年度积分:502
历史总积分:11035
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2023/10/18 18:40:09
#1楼
写个测试程序试试模块输入输出正常就行了。。
20066
bnnyygy
文章数:5723
年度积分:732
历史总积分:20066
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/10/18 19:34:19
#2楼
程序都不用写,直接看LED状态就行。

如果是从I点串入高压的话,内部应该都有光耦隔离
7905
文章数:1887
年度积分:92
历史总积分:7905
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2023/10/19 8:51:53
#3楼
回复 #1楼 346953791
现在是设备在线   因为测io点外围输入电源正常  输入IO点 不亮   判断模块损坏   但诊断灯显示是正常   所以不好判断  另外这个上面那个十字号 四个象上的数字代表啥   就是X 21  22   23
开心了就笑,不开心就过会再笑
7905
文章数:1887
年度积分:92
历史总积分:7905
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2023/10/19 8:53:17
#4楼
回复 #2楼 bnnyygy
状态灯是正常的    测试外围电路输入有24v时  模块对应的IO灯不亮
开心了就笑,不开心就过会再笑
9487
Tivian
文章数:2153
年度积分:663
历史总积分:9487
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/10/19 10:59:10
#5楼
模块输入的公共端坏了吧
14447
xuhuifox
文章数:2690
年度积分:394
历史总积分:14447
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2023/10/19 11:31:33
#6楼
订货号一样就可以换,可以忽略版本号!
                 一切为了生活
7905
文章数:1887
年度积分:92
历史总积分:7905
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2023/10/19 14:55:30
#7楼
以替换完成 确认模块损毁   以正常使用
开心了就笑,不开心就过会再笑
9487
Tivian
文章数:2153
年度积分:663
历史总积分:9487
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/10/19 15:03:15
#8楼
回复 #7楼 光
模块可以修的
21089
cgmguangming
文章数:4279
年度积分:713
历史总积分:21089
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2023/10/19 15:36:01
#9楼
遇到过一次报这种sp的某一安全通道钝化,HMI提示就在这里,但是这里的所有模块状态灯也正常,最后只有一个个试,才找到具体有问题的点。
[此贴子已经被作者于2023/10/19 15:36:21编辑过]
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004