中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】变压器如果其中一根进线误接到出线会烧毁用电器吗?(20231013)
发表新帖 回复该主题
回帖:22个,阅读:488 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】变压器如果其中一根进线误接到出线会烧毁用电器吗?(20231013)

分享到
25472
goldage
文章数:14607
年度积分:974
历史总积分:25472
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/10/13 21:16:23
#10楼
变压器应该是四条线,你错就错两条,不会错一条,隔离变压器和自耦合的结果是不同的
36859
知道一点
文章数:21945
年度积分:1278
历史总积分:36859
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/10/14 11:49:44
#11楼
这个要看实际接线结果,只看这点是没事的
但实际中会构成不该有的回路,就可能烧东西,所以还是要仔细
快乐 幸福 自由 比什么都重要
17299
老兔子
文章数:2332
年度积分:533
历史总积分:17299
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2023/10/14 20:27:23
#12楼
以下是引用5140765292023/10/13 21:12:55的发言:
同名端电压降低 能解释下吗?没看懂

同名端就是大家都是起始端或者终端,它们的绕向相反,所以两组电压就是相减,因此串联以后电压是降低的。

也就是说,头头相接串联,电压相减,头尾相接串联,电压相加。
[此贴子已经被作者于2023/10/14 20:29:26编辑过]
17299
老兔子
文章数:2332
年度积分:533
历史总积分:17299
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2023/10/14 20:52:24
#13楼
以下是引用goldage2023/10/13 21:16:23的发言:
变压器应该是四条线,你错就错两条,不会错一条,隔离变压器和自耦合的结果是不同的

注意!!!!

380V两端是线电压,与零线(接地)有相关联。两绕组有联接后,就不是隔离变压器啦。

附件 无标题.jpg
[此贴子已经被作者于2023/10/14 20:58:50编辑过]
3854
514076529
文章数:474
年度积分:99
历史总积分:3854
注册时间:2012/4/3
发站内信
发表于:2023/10/14 23:12:50
#14楼
回复 #13楼 老兔子
附件 自耦变压器.jpg

附件 自耦变压器 - 副本.jpg


感谢作图,不过我觉得还是我自己找的这个图更好理解,我觉得两个图进线短接在出线上面并没有形成回路啊 也就没有多余的磁通量 电压自然也不会变化

[此贴子已经被作者于2023/10/14 23:13:56编辑过]
40984
YXBK 版主
文章数:18786
年度积分:1398
历史总积分:40984
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/10/15 16:04:35
#15楼
回复 #14楼 514076529
量蓝色的输入与输出应该是没有变化的,但量红色没有短接的那两端就不一定了

如果没有上面的短接,这两端是没有电压的


附件 微信截图_20231015160253.jpg
大家一起学习
3854
514076529
文章数:474
年度积分:99
历史总积分:3854
注册时间:2012/4/3
发站内信
发表于:2023/10/15 17:04:53
#16楼
以下是引用YXBK2023/10/15 16:04:35的发言:
量蓝色的输入与输出应该是没有变化的,但量红色没有短接的那两端就不一定了

如果没有上面的短接,这两端是没有电压的


附件 微信截图_20231015160253.jpg
意思就是短接了不会烧用电器只是没有隔离作用了
此帖发自手机工控论坛
17299
老兔子
文章数:2332
年度积分:533
历史总积分:17299
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2023/10/15 19:40:03
#17楼
以下是引用5140765292023/10/14 23:12:50的发言:
感谢作图,不过我觉得还是我自己找的这个图更好理解,我觉得两个图进线短接在出线上面并没有形成回路啊 也就没有多余的磁通量 电压自然也不会变化


建议你拿一个控制变压器,按照我前面的图或者下图做实验不就清楚了吗?

附件 01.jpg
[此贴子已经被作者于2023/10/15 19:54:02编辑过]
40984
YXBK 版主
文章数:18786
年度积分:1398
历史总积分:40984
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/10/15 19:43:34
#18楼
以下是引用5140765292023/10/15 17:04:53的发言:
以下是引用YXBK2023/10/15 16:04:35的发言:
量蓝色的输入与输出应该是没有变化的,但量红色没有短接的那两端就不一定了

如果没有上面的短接,这两端是没有电压的


附件 微信截图_20231015160253.jpg
意思就是短接了不会烧用电器只是没有隔离作用了


对,隔离作用肯定是没有了,正常情况下用也没问题
大家一起学习
3854
514076529
文章数:474
年度积分:99
历史总积分:3854
注册时间:2012/4/3
发站内信
发表于:2023/10/15 21:14:48
#19楼
以下是引用老兔子2023/10/15 19:40:03的发言:
测这两个点的电压没有意义啊 因为我用电器没有接在这两点
此帖发自手机工控论坛
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005