您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:759 [上一页] [1] [下一页]
577
心里住着一只
文章数:86
年度积分:577
历史总积分:577
注册时间:2023/7/21
发站内信
发表于:2023/10/9 9:52:10
#0楼
设备上有4台7.5KW变频器,参数输入电流为25A,还有4台5.5KW变频器,参数输入电流19A。还有10台单相220V供电伺服驱动器,输入电流8A,三相平均分配供电有一相会多8A,我估算是25x4+19x4+8x3=200A每相电流,我目前选用的是200A的断路器,有没啥问题?
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/10/9 10:20:45
#1楼
200A没问题,断路器选D型的 实际电流应该没这么大,100A差不多了
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/10/9 14:42:15
#2楼
一般按电机功率估算,7.5*4+5.5*4=52KW,加上10台单相,大概就55,一个千瓦2A,110A

正常选125或者150就可以了,这还没考虑实际负载率是多少,并不是7.5KW的电机运行时就一定是满载的15A电流

还有要考虑这么多电机同时运行的最大功率是多少,当然选200也没什么,毕竟这之间也差不了多少钱


但是算线径就要注意了,尽量按实际的运行电流去估计,这可不是差一点价格的问题了
大家一起学习
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2023/10/9 14:50:10
#3楼
对的需要电机功率计算总容量的,你按变频器的话,假设一个情况---你公司大马拉小车的话你计算的容量就偏很大了。我这里有的地方用的变频器就比电机大。
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2023/10/9 19:44:03
#4楼
以下是引用心里住着一只2023/10/9 9:52:10的发言:
设备上有4台7.5KW变频器,参数输入电流为25A,还有4台5.5KW变频器,参数输入电流19A。还有10台单相220V供电伺服驱动器,输入电流8A,三相平均分配供电有一相会多8A,我估算是25x4+19x4+8x3=200A每相电流,我目前选用的是200A的断路器,有没啥问题?

查这些变频器、伺服驱动器所带的电机实际电流来计算,不是以变频器、伺服驱动器的容量电流计算。
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/10/9 22:20:24
#5楼
选大点是对的,变频器和伺服上电都有冲击电流的 空气开关小了容易跳闸
577
心里住着一只
文章数:86
年度积分:577
历史总积分:577
注册时间:2023/7/21
发站内信
发表于:2023/10/10 10:25:38
#6楼
回复 #2楼 YXBK
感谢各位,我电机是6KW的电流为12.9A,在请教下各位,目前打算换种思路做控制线路,打算用7.5KW变频下端接俩个接触器控制这一大一小电机(小电机加装热保护),大电机和小电机一个是6KW一个是3.5KW,频率转速电压都一样,请问在做双电机切换的时候需要让变频器完全停止在切换接触器吗?还是接触器互锁然后直接切换?
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/10/10 10:54:42
#7楼
以下是引用心里住着一只2023/10/10 10:25:38的发言:
感谢各位,我电机是6KW的电流为12.9A,在请教下各位,目前打算换种思路做控制线路,打算用7.5KW变频下端接俩个接触器控制这一大一小电机(小电机加装热保护),大电机和小电机一个是6KW一个是3.5KW,频率转速电压都一样,请问在做双电机切换的时候需要让变频器完全停止在切换接触器吗?还是接触器互锁然后直接切换?

1、变频器二次侧安装接触器切换,需要在变频器和电机均停止时切换,以防止接触器拉弧导致接点破裂。
2、大多数变频器有数字量输出信号,可以给这些信号分配功能后用于接触器的互锁信号。

Good Luck~
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/10/10 10:54:43
#8楼
以下是引用心里住着一只2023/10/10 10:25:38的发言:
感谢各位,我电机是6KW的电流为12.9A,在请教下各位,目前打算换种思路做控制线路,打算用7.5KW变频下端接俩个接触器控制这一大一小电机(小电机加装热保护),大电机和小电机一个是6KW一个是3.5KW,频率转速电压都一样,请问在做双电机切换的时候需要让变频器完全停止在切换接触器吗?还是接触器互锁然后直接切换?


你这种情况是要先停变频器再切换电机,然后启动变频器。

因为功率相差很小,变频器7.5,电机6,这样如果频率高的时候,

突然把电机加进去,估计会报故障的
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004