以下是引用HSC316在2023/10/7 11:17:51的发言:
在Works2版本没有更新的时候,置复位是不存在双线圈的。即使现在有警告不也是可以运行的。难道除了更换M点就没有其他方法解决这种情况嘛?
[此贴子已经被作者于2023/10/7 11:18:24编辑过]
三菱只是提醒你要注意双线圈,有、也是可以正常运行的,重点是你自己要搞清楚逻辑关系。
程序是从上往下扫描,是以最后一个为最终结果的。
至于说为什么之前好好的,现在不行,那有很多可能的。
比如改了速度、时间、传感器有松动等等,PLC的运算速度是很快的,有时某个结果的差别就是那么几毫秒的时间之争。
如果你能找出问题并且很可靠的处理好这些逻辑关系,继续使用没问题。
但你找不出来,就还是另想办法,可以每一段的定位用不同的M,然后再并在一起驱动DRVA。