中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 正泰NXRC继电器额定控制容量怎么理解?
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:353 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

正泰NXRC继电器额定控制容量怎么理解?

分享到
263
心里住着一只
文章数:70
年度积分:263
历史总积分:263
注册时间:2023/7/21
发站内信
发表于:2023/10/4 10:07:20
#0楼
说明书写DC-13额定工作电流0.3A,是指4路触点每路最大工作电流只有0.3A吗?那这不是比常规小型继电器容量还要小啊,体积还大
40881
YXBK 版主
文章数:18734
年度积分:1295
历史总积分:40881
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/10/4 13:29:48
#1楼
手册上写的这个是直流220的感性负载0.3A,交流380的感性负载是1.5A

这个电流是指每对触点通过的电流
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
36773
知道一点
文章数:21904
年度积分:1192
历史总积分:36773
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/10/4 22:36:20
#2楼
常规小继电器用在DC220负载能比?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18596
1053370790
文章数:4341
年度积分:659
历史总积分:18596
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2023/10/5 8:35:24
#3楼
你要了解直流的特性就不会觉得0.3A很小了。至于和普通的小型继电器比较还是稳定性要好一点,