您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:10个,阅读:493 [上一页] [1] [2] [下一页]
2218
海狼1974
文章数:219
年度积分:170
历史总积分:2218
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2023/8/15 13:55:01
#0楼
LuY旋进旋涡流量计,在气管道上,无瞬时流量,测3.6V电池电压正常,在放大器传感器插头处,加入方波信号,瞬时流量有显示。旋涡发生体无堵塞,用水测试,瞬时流量有显示,安装在气管道上,无瞬时流量,气量超过气表下限,请各位高手帮忙分析一下。感谢!
此帖发自手机工控论坛
24394
dlr
文章数:4419
年度积分:1213
历史总积分:24394
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/8/15 15:09:48
#1楼
该类流量计气体的流速范围一般为2--30,水的流速范围一般为0.3--5。建议检查气体的流量是否太小或工作压力太低。
2218
海狼1974
文章数:219
年度积分:170
历史总积分:2218
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2023/8/15 17:55:36
#2楼
流量正常,工作压力也正常啊
此帖发自手机工控论坛
2218
海狼1974
文章数:219
年度积分:170
历史总积分:2218
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2023/8/15 18:32:50
#3楼
如果工作压力太低,瞬时流量也显示0吗?
此帖发自手机工控论坛
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/8/15 21:19:29
#4楼
是不是你的检测点不合适啊,气体流量也是可以检测的
24394
dlr
文章数:4419
年度积分:1213
历史总积分:24394
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/8/15 21:33:57
#5楼
工作压力太低是会影响流量显示值的,按要求最低工作压力应大于压力量程上限的1/3。
2218
海狼1974
文章数:219
年度积分:170
历史总积分:2218
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2023/8/16 6:20:33
#6楼
感谢帮忙,那如何判断气量传感器的好坏,压力传感器的好坏呢?
此帖发自手机工控论坛
24394
dlr
文章数:4419
年度积分:1213
历史总积分:24394
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/8/16 16:19:53
#7楼
回复 #6楼 海狼1974
LUY的流量传感器、温度传感器、压力传感器都安装在壳体内,只能通过外部来判断, 如从显示值上判断,或从输出端子上的信号来判断(可能需要进行设置)。搂主测3.6V电压是不是带负载测的?
2218
海狼1974
文章数:219
年度积分:170
历史总积分:2218
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2023/8/16 17:09:25
#8楼
3.6V测的是电池电压
此帖发自手机工控论坛
2218
海狼1974
文章数:219
年度积分:170
历史总积分:2218
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2023/8/16 17:13:20
#9楼
我用一个DN100的旋进旋涡流量计,替换这个DN80的,可不可以?有什么要求吗?