#0楼
TP路由器,海康POE交换机都没事,唯独串在路由器和POE交换机中间的普通交换机坏了,第二个还是买的磊科4KV防雷的,昨晚刮大风的时候 就把路由器那一块电源插座拔了的,后面响了两个大雷,今天交换机连指示灯都不亮了,大家能分析下原因吗?如何避免再次被打坏?防雷插座有用吗?

附件 交换机.jpg



19941
fireray
文章数:3633
年度积分:634
历史总积分:19941
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2023/8/13 9:44:04
#1楼
电路里接入防雷保护器,两相,三相的都有。防雷需要良好接地,检查并做好接地。网上有很多品牌,知道的国外西岱尔,国产中力。
此帖发自手机工控论坛
3854
514076529
文章数:474
年度积分:99
历史总积分:3854
注册时间:2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 10:21:59
#2楼
以下是引用fireray2023/8/13 9:44:04的发言:
电路里接入防雷保护器,两相,三相的都有。防雷需要良好接地,检查并做好接地。网上有很多品牌,知道的国外西岱尔,国产中力。
我猜测交换机所谓的防雷只是对220V防雷,对于顺着网线进来的雷 没用
此帖发自手机工控论坛
20063
bnnyygy
文章数:5723
年度积分:729
历史总积分:20063
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/13 10:39:41
#3楼
没用。

网线长了,有感应电,顺着网线就进来了。


要不打雷的时候把网线拔了
3854
514076529
文章数:474
年度积分:99
历史总积分:3854
注册时间:2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 10:57:13
#4楼
以下是引用bnnyygy2023/8/13 10:39:41的发言:
没用。

网线长了,有感应电,顺着网线就进来了。


要不打雷的时候把网线拔了
拔网线有点麻烦了,我有一个监控插是插在海康威视poe交换机上面的一直没事,另外一个插的是普通交换机就被打坏两次了,我还是把现在这个也改为接到海康poe交换机上面好了,毕竟别人专门做监控的,做的产品肯定有这方面的考量。
此帖发自手机工控论坛
25418
goldage
文章数:14580
年度积分:920
历史总积分:25418
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/8/13 21:12:30
#5楼
不会是网线进来的,不信你可以把坏的那个解体看看,如果网线接口进来,你看端口板的元件必定会炸的,但你现在很明显是电源的问题
3854
514076529
文章数:474
年度积分:99
历史总积分:3854
注册时间:2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 22:45:00
#6楼
回复 #5楼 goldage
电源事先都是拔掉了的,我没在老家 没办法拆 而且我打算售后换新,第一个交换机坏了 指示灯能亮 但是无法联网 第二个交换机 无任何指示灯亮
3854
514076529
文章数:474
年度积分:99
历史总积分:3854
注册时间:2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 22:55:18
#7楼
回复 #5楼 goldage
再说了 我第二个交换机是防雷的 不可能这么倒霉拿到了不合格的产品吧
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2023/8/13 23:44:19
#8楼
(っ???)っ 只能说,是你运气不好!
[此贴子已经被作者于2023/8/13 23:44:47编辑过]
此帖发自手机工控论坛
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2023/8/14 0:41:28
#9楼
以下是引用5140765292023/8/13 22:55:18的发言:
再说了 我第二个交换机是防雷的 不可能这么倒霉拿到了不合格的产品吧
上铁壳交换机,很厚重那种。