您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:14个,阅读:506 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

无输出

489
郭刚qeDtGAcv
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:489
注册时间:2017/12/25
发站内信
发表于:2023/7/9 16:38:38
#0楼
各位家人们,帮忙分析一下,模拟的时候无输出,PLC已经RUN模式,不知道为啥不输出,请指教
489
郭刚qeDtGAcv
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:489
注册时间:2017/12/25
发站内信
发表于:2023/7/9 16:39:11
#1楼
无输出,模拟模式下,PLC已经RUN
489
郭刚qeDtGAcv
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:489
注册时间:2017/12/25
发站内信
发表于:2023/7/9 16:43:16
#2楼
附件 1234.jpg
36663
cvlsam 版主
文章数:12336
年度积分:1015
历史总积分:36663
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/7/9 19:08:52
#3楼
上传你的项目文件,看看在我这里会不会重现你所谓的PLC运行状态下的无输出。

Good Luck~
18808
pqsh 版主
文章数:7377
年度积分:638
历史总积分:18808
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2023/7/9 19:51:27
#4楼
以下是引用郭刚qeDtGAcv2023/7/9 16:43:16的发言:
附件 1234.jpg
看这意思是多线圈,Q0.2后面还有用的地方?也不像有强制?
你就这一个程序段?
[此贴子已经被作者于2023/7/9 19:53:16编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12283
FORELF
文章数:3119
年度积分:587
历史总积分:12283
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2023/7/9 20:17:54
#5楼
程序没调用。
let me go任我行
489
郭刚qeDtGAcv
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:489
注册时间:2017/12/25
发站内信
发表于:2023/7/9 23:37:11
#6楼
回复 #3楼 cvlsam
只有这一段程序,没有双线圈
489
郭刚qeDtGAcv
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:489
注册时间:2017/12/25
发站内信
发表于:2023/7/9 23:37:27
#7楼
回复 #5楼 FORELF
只有这一段程序,没有双线圈
489
郭刚qeDtGAcv
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:489
注册时间:2017/12/25
发站内信
发表于:2023/7/9 23:37:40
#8楼
回复 #4楼 pqsh
只有这一段程序,没有双线圈
36663
cvlsam 版主
文章数:12336
年度积分:1015
历史总积分:36663
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/7/9 23:59:45
#9楼
以下是引用郭刚qeDtGAcv2023/7/9 23:37:11的发言:
只有这一段程序,没有双线圈

如果你坚持只有这样一段程序且没有其他设置错误,那么只能说或许你的电脑需要正版软件,否则,请上传你有问题的项目程序。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004