中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 求MR-JE-B伺服控制系统故障处理后原因分析
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:342 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

求MR-JE-B伺服控制系统故障处理后原因分析

分享到
5479
第三颗牙
文章数:687
年度积分:332
历史总积分:5479
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2023/6/19 16:21:09
#0楼
设备状况:一台用于升降的伺服电机,选用的300B伺服控制器,3KW的伺服电机(带制动)。
升降机构为伺服电机带一个减速机,减速机输出为通轴,一边一个齿轮,通过两个齿条带动机构升降,有四条导柱控制升降机构的平衡。
平时机构上升时,因为负载较大,电机负载率达到甚至超过100%。
故障现象:伺服电机在将升降机构升到位时,电机负载率持续升高,然后伺服控制器报E1.5(停止时热过载警告1)。
处理过程:首先对四条导柱进行平衡调整,(因为前几天因为导柱的行程问题,在导柱的固定底座上进行了垫高,怀疑导柱不平行,与导柱套相磨,造成机械卡涩),也没有工具测量,直接暂时将导柱套拆松,保证没有机修卡涩现象,但是故障依旧。
然后检查伺服电机电缆,在拖链中发现有磨损,露出其中一相的铜线。对电缆进行更换,但是故障依据。
最后对供电系统进行检查,发现24V电源模块有些发热,对其进行更换,故障消失。在设备运行时,机构升到位后,电机负载率开始下降。
求故障原因分析。
5479
第三颗牙
文章数:687
年度积分:332
历史总积分:5479
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2023/6/20 9:07:24
#1楼
有大神分析原因没?
18596
1053370790
文章数:4341
年度积分:659
历史总积分:18596
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2023/6/20 16:45:50
#2楼
24V电源发热,更换后问题得到解决。这样就联想到电机刹车没完全打开
5479
第三颗牙
文章数:687
年度积分:332
历史总积分:5479
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2023/6/20 17:06:55
#3楼
回复 #2楼 1053370790
如果是刹车没有打开的话,应该表现在运行过程中,负载率一直在上升,而在上升到位后的等待状态,负载率是应该下降的吧。
12239
FORELF
文章数:3114
年度积分:543
历史总积分:12239
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2023/6/21 12:45:31
#4楼
开关电源输出电压是否正常?开关电源容量是否足够?
let me go任我行
5479
第三颗牙
文章数:687
年度积分:332
历史总积分:5479
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2023/6/21 14:23:19
#5楼
回复 #4楼 FORELF
测量开关电源电压正常,容量么,此设备已经正常使用3年了,不排除衰竭。
50
alexjie6093284
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/4/17
发站内信
发表于:2023/6/26 10:57:25
#6楼
启动和停止时负载率应该是最大的。应该还是负载过大的原因。24V电源应该不会有影响。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003