丹佛斯ATL5072P重载55KW变频器原接触器电源控制电路故障,接触器是50HZ220V,板子修复后上电接触器间歇吸合!单独给接触器AC220V吸合正常,于是买了一张175Z1213 DT16发现电路不大一致,又买一张上电测得板子输出给接触器电源是直流300多伏,从接触器的控制电源
端口看也有续流二极管,证明输出给接触器的肯定是直流,那原变频器带的接触器怎么回事交流220V的呢?
113
正泰伟创自动
文章数:71
年度积分:113
历史总积分:113
注册时间:2022/8/7
发站内信
发表于:2023/5/30 21:28:22
#1楼
附件 IMG_20230521_114723_edit_45819331518007.jpg

附件 IMG_20230526_195439.jpg

附件 IMG_20230527_112847.jpg

附件 IMG_20230530_211005.jpg

附件 IMG_20230530_211027.jpg
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/5/31 8:28:16
#2楼
直流斩波供电的。控制流过线包的电流
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/5/31 8:31:43
#3楼
我猜线包应该工作在CCM状态
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/5/31 8:32:54
#4楼
有问题的你去查查3844的1脚,这个好像是CPU板过来的信号,控制3844工作
113
正泰伟创自动
文章数:71
年度积分:113
历史总积分:113
注册时间:2022/8/7
发站内信
发表于:2023/5/31 10:08:45
#5楼
回复 #4楼 kazefsh
你说的是由主板信号控制384X电源芯片做直流斩波供电给接触器都对上了,那输出还是直流呀,修好的板跟买的板输出直流电压300多伏都多少了,怎么会是供交流接触器呢?
113
正泰伟创自动
文章数:71
年度积分:113
历史总积分:113
注册时间:2022/8/7
发站内信
发表于:2023/5/31 10:10:49
#6楼
回复 #5楼 正泰伟创自动
实在搞不定,要拿380变220延时旁路了。
10362
Tivian
文章数:2451
年度积分:1538
历史总积分:10362
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/5/31 10:36:28
#7楼
回复 #5楼 正泰伟创自动
交流接触器可以用直流供电,电压低点就行
9660
1326893350
文章数:996
年度积分:1043
历史总积分:9660
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2023/5/31 10:37:17
#8楼
走线画图,不就一目了然了吗!
森林之王
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/5/31 12:54:15
#9楼
回复 #5楼 正泰伟创自动
丹佛斯这样设计可以省一个变压器。他确实用的是交流接触器