中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 问一个ET200SPP CM PtP 通信模块 (6ES7137?6AA01?0BA0)接线问题。
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:1200 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

问一个ET200SPP CM PtP 通信模块 (6ES7137?6AA01?0BA0)接线问题。

分享到
1555
傻傻分不清楚
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1555
注册时间:2018/5/17
发站内信
发表于:2023/5/24 10:06:32
#0楼
以下这张图片里面,如果我需要接RS485的接法,我应该怎么接?因为不怎么懂,所以求助下大家。
1555
傻傻分不清楚
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1555
注册时间:2018/5/17
发站内信
发表于:2023/5/24 10:06:54
#1楼
附件 1684893809710.jpg
1989
ningminsheng
文章数:40
年度积分:356
历史总积分:1989
注册时间:2006/8/29
发站内信
发表于:2023/5/24 11:12:51
#2楼
两线制,接12 A和14 B
279
Brainy_fa
文章数:61
年度积分:279
历史总积分:279
注册时间:2023/1/6
发站内信
发表于:2023/5/24 14:08:01
#3楼
12接485-
14接485+
15/16接GND


不要看485的A/B标识,西门子的A/B跟很多设备的A/B标识刚好相反。
-164
AA回收自动化
文章数:1
年度积分:-164
历史总积分:-164
注册时间:2023/5/29
发站内信
发表于:2023/5/30 8:45:59
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-164
AA回收自动化
文章数:1
年度积分:-164
历史总积分:-164
注册时间:2023/5/29
发站内信
发表于:2023/5/30 8:46:09
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004