您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:5个,阅读:1573 [上一页] [1] [下一页]
1558
傻傻分不清楚
文章数:60
年度积分:53
历史总积分:1558
注册时间:2018/5/17
发站内信
发表于:2023/5/24 10:06:32
#0楼
以下这张图片里面,如果我需要接RS485的接法,我应该怎么接?因为不怎么懂,所以求助下大家。
1558
傻傻分不清楚
文章数:60
年度积分:53
历史总积分:1558
注册时间:2018/5/17
发站内信
发表于:2023/5/24 10:06:54
#1楼
附件 1684893809710.jpg
2424
ningminsheng
文章数:42
年度积分:791
历史总积分:2424
注册时间:2006/8/29
发站内信
发表于:2023/5/24 11:12:51
#2楼
两线制,接12 A和14 B
733
Brainy_fa
文章数:77
年度积分:733
历史总积分:733
注册时间:2023/1/6
发站内信
发表于:2023/5/24 14:08:01
#3楼
12接485-
14接485+
15/16接GND


不要看485的A/B标识,西门子的A/B跟很多设备的A/B标识刚好相反。
-164
AA回收自动化
文章数:1
年度积分:-164
历史总积分:-164
注册时间:2023/5/29
发站内信
发表于:2023/5/30 8:45:59
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-164
AA回收自动化
文章数:1
年度积分:-164
历史总积分:-164
注册时间:2023/5/29
发站内信
发表于:2023/5/30 8:46:09
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004