#0楼
现有JB20A故障报 PoFF,忆更换TL082 故障依旧,直流母线电压检测电路为找到,请各们大佬指教 谢谢
132
469936489
文章数:57
年度积分:132
历史总积分:132
注册时间:2019/12/23
发站内信
发表于:2023/5/24 9:59:59
#1楼
你确定这个一定跟直流有关吗?先看看说明书吧
50
张志永5954
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/4/26
发站内信
发表于:2023/5/24 10:22:11
#2楼
现在是找不到那有问题,还请指教 谢谢
4037
zzyog
文章数:839
年度积分:70
历史总积分:4037
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2023/5/24 13:51:21
#3楼
母线电压显示是否正常?电源是否缺相
6366
zcd207
文章数:1949
年度积分:82
历史总积分:6366
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2023/5/24 17:00:06
#4楼
换人修
3729
2940076060
文章数:259
年度积分:319
历史总积分:3729
注册时间:2014/10/29
发站内信
发表于:2023/5/27 11:05:55
#5楼
母线电压对比各是多少伏
此帖发自手机工控论坛
9484
Tivian
文章数:2153
年度积分:660
历史总积分:9484
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/5/29 14:42:43
#6楼
是不是交流检测有问题?输入的光耦
56
电气设备维修
文章数:3
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2022/2/13
发站内信
发表于:2023/5/31 9:23:52
#7楼
变频器报警POFF,并不一定就是直流母线欠压,举个例子,电源供电比如24V被风扇短路拉低,接触器不吸合也会报欠压,此外,POFF这个警报有时候是自检不过的状态,重点检查电源各项供电电压
168
mb
文章数:34
年度积分:168
历史总积分:168
注册时间:2021/5/3
发站内信
发表于:2023/6/1 11:45:03
#8楼
变频器报POff的原因大概有6丶7种,论坛里有介绍过的,讲的也比较详细。我曾碰到母线电压检测光耦7840坏报P0ff,更换后解决。
此帖发自手机工控论坛
50
张志永5954
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/4/26
发站内信
发表于:2023/6/9 17:22:21
#9楼
已经解决 故障出在 电压检测上,更换运放芯片后运行正常,表情多谢各位分享。