以下是引用12935526322023/5/5 23:01:58的发言:
怎么接收回答的信号然后接着跟下一个呢

虽然手册上建议收到结束信号然后执行下一个ADPRW指令,实际上并不需要,你只要执行指令就可以。
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2023/5/7 23:30:00
#11楼
以下是引用12935526322023/5/5 20:42:43的发言:
以前用的RS 没试过这个指令。这个指令能一次性启动三台电机吗
只要是看从站是否支持广播方式
如果支持,则可以同时对多台从站执行写操作
如果不支持,则只能顺序执行写操作
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2023/5/7 23:30:57
#12楼
1、三菱FX5U实现Modbus TCP通信协议客户端视频教程:
三菱FX5U系列PLC做Modbus TCP通信协议客户端、Modbus Slave调试助手做Modbus TCP通信协议服务器,视频较为详细的讲解了连接的建立指令SP.SOCOPEN、连接的切断指令SP.SOCCLOSE、通信协议支持功能的登录协议指令SP.ECPRTCL,还详细讲解了三菱FX5U以太网通信参数设置、通信协议包的建立和调用,最终程序实现了Modbus TCP之02、0F、03、10共计4个功能码,和Modbus TCP服务器通信成功。
https://www.ixigua.com/6903339805459874312?utm_source=xiguastudio

2、三菱FX5U实现Modbus TCP通信协议服务器视频教程:
三菱FX5U系列PLC做Modbus TCP通信协议服务器、Modbus Poll调试助手做Modbus TCP通信协议客户端,视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC实现Modbus TCP服务器的过程,包括以太网端口IP地址设定、对象设备连接配置设置,并详细讲解了Modbus TCP通信协议报文。
https://www.ixigua.com/6903713531875557896?utm_source=xiguastudio

3、三菱FX5U实现Modbus RTU通信协议主站视频教程:
三菱FX5U系列PLC做Modbus RTU串口通信协议主站、Modbus Slave调试助手做Modbus RTU串口通信协议从站,视频详细讲解了三菱FX5U做Modbus RTU串口通信协议主站通信参数设定、详细讲解了ADPRW指令,最终于Modbus Slave调试助手通信成功。
https://www.ixigua.com/6904105548040372750?utm_source=xiguastudio

4、三菱FX5U实现Modbus RTU通信协议从站视频教程:
三菱FX5U系列PLC做Modbus RTU串口通信从站、Modbus Poll调试助手做Modbus RTU串口通信主站,视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC如何实现Modbus RTU串口通信从站。
https://www.ixigua.com/6904470791769817614?utm_source=xiguastudio

5、三菱FX5U之Socket编程以太网开放式通信客户端视频教程:
三菱FX5U系列PLC做以太网开放式通信客户端、以太网调试助手做以太网开放式通信服务器,三菱FX5U先行发送8个字节给以太网调试助手,以太网调试助手再返回8个字节给三菱FX5U。视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC实现以太网开放式Socket通信客户端所需SP.SOCOPEN、SP.SOCCLOSE、SP.SOCSND、SP.SOCRCV等4个指令。
https://www.ixigua.com/6904857492723859981?utm_source=xiguastudio

6、三菱FX5U之Socket编程以太网开放式通信服务器视频教程:
三菱FX5U系列PLC做以太网开放式通信服务器、以太网调试助手做以太网开放式通信客户端,以太网调试助手先行发送8个字节数据给三菱FX5U系列PLC,三菱FX5U系列PLC再返回8个字节数据给以太网调试助手。视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC实现以太网开放式Socket通信服务器所需SP.SOCSND、SP.SOCRCV等2个指令。
https://www.ixigua.com/6905211498595877383?utm_source=xiguastudio

7、三菱FX5U自定义协议串口通信主站视频教程:
三菱FX5U做主站、串口调试助手做从站,三菱FX5U先行发送8个字节给串口调试助手,串口调试助手再返回给三菱FX5U共计8个字节,程序如此循环。视频详细讲解了RS2指令的用法。
https://www.ixigua.com/6905403740010840583?utm_source=xiguastudio

8、三菱FX5U自定义协议串口通信从站视频教程:
三菱FX5U做从站、串口调试助手做主站,串口调试助手先行发送8个字节给三菱FX5U,三菱FX5U再返回给串口调试助手共计8个字节,程序如此循环。视频详细讲解了RS2指令的用法。
https://www.ixigua.com/6905781669966545415?utm_source=xiguastudio
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
182
一往无前
文章数:68
年度积分:182
历史总积分:182
注册时间:2016/12/9
发站内信
发表于:2023/5/10 17:05:58
#13楼
提供几个PLC设备之间通讯的案例:
附件:
[本地下载]
3619
15898151893
文章数:982
年度积分:1530
历史总积分:3619
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/15 15:22:21
#14楼
用RS2编程会麻烦些,用MB模块会简单很多。用RTU通信3台,也很快的。
14441
deweg
文章数:2039
年度积分:661
历史总积分:14441
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2023/12/15 16:01:15
#15楼
RS指令是以前1N,2N不支持Modbus协议用的多,现在5U支持modbus了,指令也方便