安装两台变频空压机55KW的。。出口是通过两个储气罐然后共用一根母管。气压设定为0.85。现在的问题是变频器老是报电机过载故障。
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/3/25 21:27:29
#1楼
1.怀疑你的供气管道进入总母管前没有单向阀,双机同时运行
2.如果你的是活塞机,有可能是二级汽缸的单向阀漏气,但你都用变频了,估计不会是这种古董机
3.不排除电源电压低于330,变频机如果电源电压偏低,很多时候可以运行,但会报过流
10370
Tivian
文章数:2453
年度积分:1546
历史总积分:10370
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/3/25 22:02:43
#2楼
你应该长期观察下电机电流 然后分析下电流大的原因
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/3/26 10:15:41
#3楼
空压机出口管道是不是没有单向阀
11473
346953791
文章数:2897
年度积分:940
历史总积分:11473
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2023/3/27 8:05:40
#4楼
以下是引用goldage2023/3/25 21:27:29的发言:
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/3/27 8:11:56
#5楼
是新装的就这样还是最近才出的问题


是两台都报故障还只是其中的一台


钳表测一下实际电流有多大
大家一起学习
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2023/3/27 10:51:58
#6楼
是一台还是二台报故障 是一台还可以交换一下变频器试试
11473
346953791
文章数:2897
年度积分:940
历史总积分:11473
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2023/3/27 13:42:02
#7楼
以下是引用YXBK2023/3/27 8:11:56的发言:
是新装的就这样还是最近才出的问题


是两台都报故障还只是其中的一台


钳表测一下实际电流有多大
新装的设备。。也确认不是电流大的原因。。两台都会出现相同问题。。
此帖发自手机工控论坛
697
lzhyyzb
文章数:76
年度积分:76
历史总积分:697
注册时间:2018/5/9
发站内信
发表于:2023/3/27 14:48:51
#8楼
回复 #7楼 346953791
查看下变频器到电机的线路问题吧,有没有松动
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2023/3/30 13:47:34
#9楼
这种并联同时运行的话就要配单向阀
运行时候现场观察比较好找问题!