您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:0个,阅读:365 [上一页] [1] [下一页]
8138
0aguang0
文章数:1636
年度积分:261
历史总积分:8138
品牌积分(施耐德):2046
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2023/2/20 19:20:47
#0楼
刚开始学习使用控制专家  其实就是unity 15 改了个名字
出现了下面这几个报错  
附件 1.jpg
先是把一个程序另存为的时候提示可能为覆盖之前的同名程序
我确定没有同名程序他还是出来这个
附件 2.jpg
然后程序保存的时候出现这个错误
程序直接未响应 然后就崩了.
附件 3.jpg
程序直接未响应 然后就崩了.

请教了施耐德的工程师之后  被告知 有可能是由于中文路径 或者中文程序名导致的..
把路径跟程序名都修改之后  

哎~~好了!!!!

水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003