您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:13个,阅读:810 [上一页] [1] [2] [下一页]
1717
云伴风回转
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1717
注册时间:2009/3/10
发站内信
发表于:2023/2/10 13:50:03
#0楼
如下程序,我用FX3U的主机带2DA模块,用于输出电压值,控制转速。
原理就是相当于,2个开关,控制加、减数字量。
但是,现在一个问题,调速并不能均匀上升或者下降,想问一个各位兄弟,要想实现无级稳定调速度,是可以在此上优化程序,还是要更换硬件设备加以实现此功能?
附件 1.jpg

附件 2.jpg



切记~~!勿浮躁~~!
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/2/10 14:46:23
#1楼
你是不是想每按一次X6加3,每按一次X7减14

如果是的你需要在ADD和SUB后面加个P,加了P就表示接通一次执行一次,否则就是每个扫描周期都执行,

而你那个延时又是100毫秒的,所以一下就到底了。
大家一起学习
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/2/11 22:40:27
#2楼
最常见的应用
1717
云伴风回转
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1717
注册时间:2009/3/10
发站内信
发表于:2023/2/14 12:25:07
#3楼
回复 #1楼 YXBK
不是,我就是要按着X3持续增加,一直到我限定的一个数字。
[此贴子已经被作者于2023/2/14 13:37:16编辑过]
切记~~!勿浮躁~~!
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/2/14 13:34:18
#4楼
以下是引用云伴风回转2023/2/14 12:25:07的发言:
不是,我就是要按着X3持续增加,一直到我限定的一个数字。

也一样要加P,你可以试试看
大家一起学习
1717
云伴风回转
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1717
注册时间:2009/3/10
发站内信
发表于:2023/2/14 13:38:49
#5楼
不是,我就是要按着X3持续增加,一直到我限定的一个数字,只是这个增加的过程跳跃的比较大,例如,转速从650,一下就到700了,能不能均匀的上升,650、651、652、653……这种效果?
切记~~!勿浮躁~~!
1717
云伴风回转
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1717
注册时间:2009/3/10
发站内信
发表于:2023/2/14 13:40:03
#6楼
回复 #1楼 YXBK
我忘了谢谢你的回复了,版主。表情
切记~~!勿浮躁~~!
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/2/14 13:49:00
#7楼
以下是引用云伴风回转2023/2/14 13:38:49的发言:
不是,我就是要按着X3持续增加,一直到我限定的一个数字,只是这个增加的过程跳跃的比较大,例如,转速从650,一下就到700了,能不能均匀的上升,650、651、652、653……这种效果?

就你这个程序加P后,一直按着X6,将会以2.1秒的频率每次加3, 就是每隔2.1秒加3.

按X7就是每隔2.6秒减14
大家一起学习
1717
云伴风回转
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1717
注册时间:2009/3/10
发站内信
发表于:2023/2/14 15:43:34
#8楼
回复 #7楼 YXBK
版主,脱离开我这个程序,有没有其他更好现实这种递增加速功能的方法?能否告之1、2?
切记~~!勿浮躁~~!
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/2/14 16:51:40
#9楼
以下是引用云伴风回转2023/2/14 15:43:34的发言:
版主,脱离开我这个程序,有没有其他更好现实这种递增加速功能的方法?能否告之1、2?

第一种可以改加减的基数,如果改成寄存器,还可以在触摸屏上修改

第二种是固定1


附件 1111111.jpg



附件 2222.jpg
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004