有五台电机,不论什么原因只剩下两台电机一下在开的时候要有一个警报点,五台电机的y点不是连续的,能提供一些思路吗
5107
15900475403
文章数:309
年度积分:522
历史总积分:5107
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2023/2/9 22:33:11
#1楼
给5台电机分配5个D,哪台启动传个1到对应的D停止传0,然后M8000后面把5个D全加起来放到一个D中,在D<2时接个T,用T延时后接报警Y
38048
知道一点
文章数:22547
年度积分:2467
历史总积分:38048
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/2/9 22:46:45
#2楼
以下是引用22691491682023/2/9 21:57:20的发言:
有五台电机,不论什么原因只剩下两台电机一下在开的时候要有一个警报点,五台电机的y点不是连续的,能提供一些思路吗
是不是可以理解为只剩一台电机转动时,再开任一台停止的电机就要报警?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2023/2/10 8:11:54
#3楼
以下是引用知道一点2023/2/9 22:46:45的发言:
以下是引用22691491682023/2/9 21:57:20的发言:
有五台电机,不论什么原因只剩下两台电机一下在开的时候要有一个警报点,五台电机的y点不是连续的,能提供一些思路吗
是不是可以理解为只剩一台电机转动时,再开任一台停止的电机就要报警?
看着像是这个意思。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
53
2269149168
文章数:47
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2022/7/3
发站内信
发表于:2023/2/10 10:42:16
#4楼
不是的,我没表达清楚,是五台电机中必须有两台以上同时运行,所以少于两台就要报警
[此贴子已经被作者于2023/2/10 10:55:12编辑过]
此帖发自手机工控论坛
53
2269149168
文章数:47
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2022/7/3
发站内信
发表于:2023/2/10 10:44:42
#5楼
以下是引用159004754032023/2/9 22:33:11的发言:
给5台电机分配5个D,哪台启动传个1到对应的D停止传0,然后M8000后面把5个D全加起来放到一个D中,在D<2时接个T,用T延时后接报警Y
我想的思路也是这样,但是我不知道有什么指令可以让5个D值相加
[此贴子已经被作者于2023/2/10 10:45:37编辑过]
此帖发自手机工控论坛
17364
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1012
历史总积分:17364
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2023/2/10 11:17:14
#6楼
附件 截图.jpg
38048
知道一点
文章数:22547
年度积分:2467
历史总积分:38048
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/2/10 13:38:55
#7楼
回复 #4楼 2269149168
有bcnt(位计数)指令吗?没有就用1楼方法
楼上的方法在极端情况下失灵~有bug
快乐 幸福 自由 比什么都重要
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/2/10 14:21:50
#8楼
好像这样也行

附件 微信截图_20230210142129.jpg
大家一起学习
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/2/10 14:34:41
#9楼
以下是引用22691491682023/2/10 10:44:42的发言:
