您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:348 [上一页] [1] [下一页]
3557
2385059287
文章数:318
年度积分:117
历史总积分:3557
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2023/2/4 14:31:58
#0楼
各位老师好;我这有台变频器运行就报 OC2  参数都检查过了  接下来不知如何下手请各位老师给予技术支持。先谢谢
21249
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1224
历史总积分:21249
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/2/4 15:59:35
#1楼
换模块
2225
qw945923000
文章数:379
年度积分:1141
历史总积分:2225
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2023/2/4 16:51:02
#2楼
检查互感器,驱动,模块
3557
2385059287
文章数:318
年度积分:117
历史总积分:3557
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2023/2/6 10:13:31
#3楼
谢谢老师的指点  我查查看

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002