求助帖 三菱PLC控制风阀打开角度
说明:
1,风阀是三线的,红开,黑关,蓝N,即红蓝接220开,黑蓝接220关,
2,风阀由关到全开90度,用时5秒钟时间,关闭也是5秒钟
3,PLC是FX2N的继电器型,只能是通过接通正反转时间控制开度
请问,
1,如何用D200的0-90数值控制0-90度的风阀开度?
2,D200有断电记忆,下次开机的接打开到上一次角度值
希望高手指点一二。万分感谢!
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/2/2 21:04:29
#1楼
你的这个阀门都没有反馈,就不能达到你的目的
17364
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1012
历史总积分:17364
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2023/2/2 21:30:38
#2楼
你的风阀控制器属于开关量的,如果要满足你的要求,需要模拟量控制,而且还需要带反馈功能的。
66
fwy110
文章数:8
年度积分:66
历史总积分:66
注册时间:2022/11/6
发站内信
发表于:2023/2/2 21:58:38
#3楼
回复 #2楼 pan_xiansheng
带反馈的是很容易实现,但是造价高了,故障率也高,以后维护成本高,所以是想选用无反馈的普通电机通过定时器控制通断时间,并且记录好,通过时间来控制角度。
66
fwy110
文章数:8
年度积分:66
历史总积分:66
注册时间:2022/11/6
发站内信
发表于:2023/2/2 22:00:17
#4楼
回复 #1楼 goldage
我的构想是通过定时器控制正反转的时间控制角度,望高手指点
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/2/3 7:51:05
#5楼
以下是引用fwy1102023/2/2 22:00:17的发言:
我的构想是通过定时器控制正反转的时间控制角度,望高手指点

主要看你的要求,如果一般可以用时间控制,要不也可以在电机尾部加个接近开关,计量电机转的圈数,这样比时间更靠谱一点。

但是无论哪种,个人觉得开到位与关到位都要加个开关反馈。

5秒是50个0.1秒,1度就是50/90=0.556个0.1秒,用这个基数乘以你要开启的角度,要求角度放在D300,计算出的时间放在D120

然后用这个需要值与实际值进行比较判断是要正转还是反转,电机转动时对D200这个实际值根据正转还是反转进行加还是减

刚好时停止转动。



附件 微信截图_20230203120120.jpg
[此贴子已经被作者于2023/2/3 12:08:14编辑过]
+10
大家一起学习
4235
YS-W
文章数:888
年度积分:1137
历史总积分:4235
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2023/2/3 11:11:04
#6楼
开关时间既然是固定的。你将0-90按比例换算成0-5秒呗。例如开45度角时间就是2.5秒呗。
66
马贵锋
文章数:6
年度积分:66
历史总积分:66
注册时间:2019/8/16
发站内信
发表于:2023/2/3 11:29:26
#7楼
实时判断D200值,0.5秒传送一次数据。如:D200 MOV D20,D20 MOV D21,D21 SUB D20。判断D20数值大于或小于0:如原来数值20变化至30,数值大于零开阀门动作10/90*5s;如原来数值30变化至20,数值小于零,数值取绝对值关阀门动作10/90*5s
17364
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1012
历史总积分:17364
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2023/2/3 12:10:24
#8楼
该控制器应该配有反馈,通常是6根线,3根线是电机的正反控制(1根共用),另3根线就是开、关的位置反馈(1根共用),且可以适当的调节反馈位置。
[此贴子已经被作者于2023/2/3 12:11:14编辑过]
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/2/3 13:20:38
#9楼
这个控制很粗糙,要想达到你的要,就要经常修正
抛开阀门时间久了还能不能做到5s完成全过程
就你要求的断续工作,1+1+1+1+1阀能不能全开或全关?更别说0.1了

装个反馈很贵吗?
最贵的是PLC要有AD,其余很便宜~一个线绕电位器嫌贵,换成金属的,还嫌贵用碳刷的,这都嫌贵?呵呵了
快乐 幸福 自由 比什么都重要