RT:
请指教,谢谢
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
41190
YXBK 版主
文章数:18893
年度积分:1604
历史总积分:41190
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/12/8 22:01:17
#1楼
如果国标1.5平方的铜线是没有问题的
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
14557
xuhuifox
文章数:2713
年度积分:504
历史总积分:14557
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2022/12/9 8:14:29
#2楼
没问题!
                 一切为了生活
3771
dffeifei110
文章数:931
年度积分:70
历史总积分:3771
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2022/12/9 15:22:57
#3楼
回复 #1楼 YXBK
10A的断路器是否可行
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
9665
Tivian
文章数:2211
年度积分:841
历史总积分:9665
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/12/9 16:02:52
#4楼
3相 380V3KW电机,正常电流6A左右。使用1.5平方的线足够了,断路器16-20A作短路保护,另加5-8A热继电器做过流保护
41190
YXBK 版主
文章数:18893
年度积分:1604
历史总积分:41190
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/12/9 17:26:30
#5楼
以下是引用dffeifei1102022/12/9 15:22:57的发言:
10A的断路器是否可行

小了点,最好16
大家一起学习
11123
346953791
文章数:2838
年度积分:590
历史总积分:11123
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2022/12/9 18:00:40
#6楼
这个也得考虑距离了。如果比较近的话1.5平的也可以。。距离远的话最好是2.5的。。
25610
goldage
文章数:14670
年度积分:1112
历史总积分:25610
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/12/9 21:42:05
#7楼
这么节约干嘛啊,用2.5的也没多几个钱,安全第一
6375
zcd207
文章数:1949
年度积分:91
历史总积分:6375
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2022/12/10 9:35:50
#8楼
足够了
8731
xianban7
文章数:254
年度积分:436
历史总积分:8731
注册时间:2009/5/12
发站内信
发表于:2022/12/10 11:38:50
#9楼
怕啥,我4KW也是用1.5的