您现在所在的是:

机电一体化

回帖:18个,阅读:2854 [上一页] [1] [2] [下一页]
4056
dffeifei110
文章数:1010
年度积分:170
历史总积分:4056
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2022/12/8 20:50:46
#0楼
RT:
请指教,谢谢
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
42963
YXBK 版主
文章数:19728
年度积分:342
历史总积分:42963
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/12/8 22:01:17
#1楼
如果国标1.5平方的铜线是没有问题的
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
15234
xuhuifox
文章数:2856
年度积分:151
历史总积分:15234
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2022/12/9 8:14:29
#2楼
没问题!
                 一切为了生活
4056
dffeifei110
文章数:1010
年度积分:170
历史总积分:4056
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2022/12/9 15:22:57
#3楼
回复 #1楼 YXBK
10A的断路器是否可行
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
10747
Tivian
文章数:2550
年度积分:229
历史总积分:10747
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/12/9 16:02:52
#4楼
3相 380V3KW电机,正常电流6A左右。使用1.5平方的线足够了,断路器16-20A作短路保护,另加5-8A热继电器做过流保护
42963
YXBK 版主
文章数:19728
年度积分:342
历史总积分:42963
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/12/9 17:26:30
#5楼
以下是引用dffeifei1102022/12/9 15:22:57的发言:
10A的断路器是否可行

小了点,最好16
大家一起学习
11712
346953791
文章数:2930
年度积分:140
历史总积分:11712
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2022/12/9 18:00:40
#6楼
这个也得考虑距离了。如果比较近的话1.5平的也可以。。距离远的话最好是2.5的。。
26998
goldage
文章数:15276
年度积分:290
历史总积分:26998
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/12/9 21:42:05
#7楼
这么节约干嘛啊,用2.5的也没多几个钱,安全第一
6467
zcd207
文章数:1956
年度积分:54
历史总积分:6467
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2022/12/10 9:35:50
#8楼
足够了
9375
xianban7
文章数:272
年度积分:142
历史总积分:9375
注册时间:2009/5/12
发站内信
发表于:2022/12/10 11:38:50
#9楼
怕啥,我4KW也是用1.5的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报